泵房中集水沟多大?集水坑多大?
cailiang008
2005年07月31日 10:51:14
只看楼主

设计时,泵房中集水沟多大?集水坑多大?一般都是做多大?横断面尺寸多少?根据什么来设计的?

设计时,泵房中集水沟多大?集水坑多大?一般都是做多大?横断面尺寸多少?

根据什么来设计的?
免费打赏
wpeipei
2005年08月01日 11:32:38
12楼
呵呵,楼上吓人。。
回复
little_strong
2005年08月01日 13:52:49
13楼
集水坑一般做1200*1000*1200,也不是一定做这么大,泵房宽裕就做大些。
排污泵考虑溢流水量,稍微选大一些就行了
回复
cailiang008
2005年08月01日 15:04:38
14楼
11楼,我的消防试水都是回流到水池啊!
回复
city-ants
2005年08月01日 18:26:27
15楼
水泵房的集水沟一般起端150x150mm的就够了,要有一定的坡度坡向集水坑;
集水坑一般1000x1000mm就够了。
回复
davidzou
2005年08月03日 08:55:13
16楼
按照水泵的性能确定。关于水泵性能一般有这样的描述:每小时起停次数不少于*次。一般集水池按照该规范确定。
回复
huhu8107
2005年08月03日 09:26:03
17楼
其实都是经验来设计的,集水沟一般为起点200MM,集水坑一般为1000×1000×1500
回复
cailiang008
2005年08月03日 11:55:40
18楼
请各位说说你们具体都是做多少马?

起点深多少?坡度多少?
回复
athlon
2005年08月03日 16:25:00
19楼
排水沟一般150~300*150~300断面为矩形或半圆
集水坑可按01S305选择!
回复
kaka
2005年08月04日 10:17:06
20楼

0.01
回复