请问泵房内集水坑容积如何确定?
qcxyy
qcxyy Lv.2
2003年09月20日 08:48:23
只看楼主

message

message
免费打赏
liangfp
2003年09月20日 23:31:46
2楼
应大于水泵5分钟的出水量。
回复
水87
2003年09月21日 03:02:18
3楼
潜水泵流量按水池溢流水量考虑,坑容积按大于水泵5分钟的出水量考虑。
回复
liujun2220310
2003年09月21日 07:48:02
4楼
按大于水泵5分钟的出水量考虑
回复
hai_
2003年09月21日 10:42:32
5楼
水池溢流水量就是水池进水量了?

消防泵试验时的出水也可能排到泵房的集水坑,消防泵试验时的出水量按多大算?

要是按消防泵的设计流量算那这个集水坑可就太大了!!!
回复
sizhilu
2003年09月21日 10:53:21
6楼
大家都说按不泵5分的出水量,那么水泵又是如何选出来的呢?
回复
siceman
2003年09月21日 11:56:15
7楼
排水集水池的有效容积
在水泵自动开关时不宜小于最大一台水泵5min的出水量,且水泵在1h内启动次数不宜超过6次。
回复
wyh9104
2003年09月21日 13:36:41
8楼
考虑最大一台泵检修时进出水管阀门之间管道及水泵机壳所泄水量。
回复
watghy
2005年12月15日 13:15:57
9楼
水泵在1h内启动次数不宜超过6次在确定容积时有何意义
回复
watghy
2005年12月15日 13:16:47
10楼
水泵在1h内启动次数不宜超过6次在确定容积时有何意义,请教,一直不清楚
回复