泵房在首层,是否要做集水坑?
shuihulu
shuihulu Lv.2
2005年04月14日 13:44:04
只看楼主

泵房在首层的时候,是否一定要做集水坑,用排污泵排水?可不可以将水泵房的水直接排到污水管网里面?本人新手,对这些的关系不是太清楚,请各位高手指点。谢谢!:)

泵房在首层的时候,是否一定要做集水坑,用排污泵排水?可不可以将水泵房的水直接排到污水管网里面?本人新手,对这些的关系不是太清楚,请各位高手指点。谢谢!:)
免费打赏
云涛
2005年04月14日 16:15:51
2楼
那当然行,这是最好不过的了!
回复
wx8001
2005年04月14日 16:39:49
3楼
泵房在首层,怎么满足自罐 啊 ????????????
回复
chj0330
2005年04月16日 14:06:50
4楼
集水坑一定要,能自流最好,可以不用排污泵,但一定要存水弯。
回复
小河湾湾
2005年04月16日 17:06:16
5楼
那还用说,只要能排去出水就好。只是在一层的不好满足自灌要求,当然你的情况也可能特殊。
回复
wp690
2005年04月16日 20:20:02
6楼


说什么呢?摸名奇妙????
回复
成哥
2005年04月17日 21:44:43
7楼
同意3楼的意见,你的泵是从集水池抽水的吗??
集水坑最好要做,而他的作用就是沉淀杂物
回复
lhx1108
2005年04月18日 00:07:50
8楼
只要泵房卫生好,无杂物.我认为有地漏就可以,关于自灌问题我见过有半地上式的,水池正常水位比水泵出口高出0.2米左右.
回复
小小法师
2005年04月18日 09:05:49
9楼
要是能直排当然可以不设集水坑,不过要排到雨水管网而不是楼主说的污水管网。
回复
ysxqldw
2005年04月18日 10:50:47
10楼
最好是做积水坑,能沉淀杂物,便于集中清理,在排入污水管网前,通过做污水收集井,使水池
排水和其它水不直接相连,起到不污染作用。
回复
xsj9428
2005年04月18日 11:04:53
11楼
泵房内做集水井,可以直排的话直排,室外做水封井。
回复

相关推荐