现在各地消防局验收,对于这一块是怎么审查的? 规范上并没有明确规定多层建筑的变配电室要上气体灭火,但是请教了两个人,都说现在变配电室要上气灭,否则审图会提。说是有个公安部的文件,但是没搜到。 多层到底上不上气体灭火呢?
现在各地消防局验收,对于这一块是怎么审查的?
规范上并没有明确规定
多层建筑的变配电室要上气体灭火,但是请教了两个人,都说现在变配电室要上气灭,否则审图会提。说是有个公安部的文件,但是没搜到。
多层到底上不上气体灭火呢?
2楼
还是上吧,多层的变配电室其实没文件要求。原来公安部的文件是有一个,是说的高层的贵重房间要上气体灭火,高层的变配电室是贵重房间要求上气体灭火。但现在基本上都是要求上的,不管是多层还是高层,只要是变、配电室都要求上气体灭火。如果只是配电室可不上。
回复
3楼
lesehan 发表于 2017-3-13 16:26 还是上吧,多层的变配电室其实没文件要求。原来公安部的文件是有一个,是说的高层的贵重房间要上气体灭火, …多谢回复。还想请教一下,只是配电室为什么可以不上呢?另外强、弱电间需不需要气灭呢?
回复
4楼
多层没必要,面积小的话,放灭火器即可!
回复
5楼
进来学习一下
回复
6楼
气体灭火主要是针对着重要特殊设备室吧,然后看看火规的解析条文,高层就要,多层也没提出啊。
回复
7楼
zhiqingfancheng 发表于 2017-3-14 11:01 多谢回复。还想请教一下,只是配电室为什么可以不上呢?另外强、弱电间需不需要气灭呢?配电室主要功能是配电,是低压部分。变、配电室是有变压功能,由高压变为低压,危险性比单纯的低压要大,而且变压器也比较贵,所以变、配电室设气体灭火;配电室可不设气体灭火,设灭火器即可。
回复
8楼
进来学习一下
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
10楼
多层的配电室没必要上,规范没要求,上了挺浪费的,现在气体灭火也挺贵的
回复
11楼
原理上,没依据证明变配电火灾危险性大,至于昂贵那是另一个问题。目前,规范不清晰,在工程实践中,有的多层不要求,有的只要见到变配电弱电就要求设。严格来说规范是很严肃的文本。正确、全面理解规范是设计人员和执法人员努力的方向。而不是简单粗暴的规范外的个人理解!鄙视。
回复