多层建筑地下变配电室要不要上气体灭火?
zhiqingfancheng
2017年03月13日 15:50:59
只看楼主

现在各地消防局验收,对于这一块是怎么审查的? 规范上并没有明确规定多层建筑的变配电室要上气体灭火,但是请教了两个人,都说现在变配电室要上气灭,否则审图会提。说是有个公安部的文件,但是没搜到。 多层到底上不上气体灭火呢?

现在各地消防局验收,对于这一块是怎么审查的?
规范上并没有明确规定 多层建筑的变配电室要上气体灭火,但是请教了两个人,都说现在变配电室要上气灭,否则审图会提。说是有个公安部的文件,但是没搜到。
多层到底上不上气体灭火呢?
免费打赏
urpig
2017年03月21日 13:57:01
12楼
GB50016规范用词是宜

条文说明 高层气体
回复
liugps
2017年03月21日 16:16:05
13楼
GB50016-2014《建筑设计防火规范》第5.4.12.8条
应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。
相应条文解释:
(3)本条第8款规定了锅炉、变压器、电容器和多油开关等房间设置灭火设施的要求,对于容量大、规模大的多层建筑以及高层建筑,需设置自动灭火系统。对于按照规范要求设置自动喷水灭火系统的建筑,建筑内设置的燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大,则可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等。
综合条文及解释:按规模设置相应的灭火设施,小的设灭火器;大的设水喷雾、细水雾或气体灭火系统等,我们单位设计一般是设置预制式气溶胶系统。
回复
雍牧
2017年03月22日 09:12:57
14楼

谢谢楼主分享
回复
雍牧
2017年03月22日 09:13:11
15楼

谢谢楼主分享
回复
lyz230103
2017年03月23日 10:21:36
16楼
liugps 发表于 2017-3-21 16:16 GB50016-2014《建筑设计防火规范》第5.4.12.8条应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规 …GB50016-2014《建筑设计防火规范》第5.4.12是只充油变压器开关等
回复
baitian163
2017年03月28日 16:44:05
17楼
还有开关房这些电气用房,规范没有明确界定,只能看当地消防部门的审核要求了。甲方的立场也是要保证消防验收能顺利通过的。
回复
zcyzcy1973
2017年11月03日 11:16:59
18楼
学习了,感谢
回复
789山
2017年11月08日 14:16:06
19楼
学习学习
回复
lugangsijia_9
2017年11月08日 16:10:05
20楼
本帖最后由 lugangsijia_9 于 2017-11-8 16:12 编辑

为 沙发 点个赞。消防设计审核及消防验收也是这样要求的。但是对于一些重要的多层建筑,变、配电室及单纯的配电室、弱电机房,审核及消防验收也要求设置气体灭火系统。
回复