配电室怎么排水?一篇文章讲清楚
半个朋友
2024年01月04日 15:40:02
只看楼主

一、相关规范 1、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 2、《低压配电设计规范》GB 50054-2011 3、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 4、图集《地沟及盖板》02J331 二、规范要求 1、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 6.2.9 变电所、配电所位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水

一、相关规范

1、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013

2、《低压配电设计规范》GB 50054-2011

3、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4、图集《地沟及盖板》02J331

二、规范要求


1、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013

6.2.9 变电所、配电所位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;位于室外地坪下的电缆进、出口和电缆保护管也应采取防水措施

2、《低压配电设计规范》GB 50054-2011

4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。

条文 4.3.4 配电室内的电缆沟距户外较近时和在地下水位较高的地区,沟内容易渗水,因此土建应采取防止渗水的措施。另外在电缆管道穿过墙基处,若管口及其周围密封不严实,户外地下水容易由管口处流入地沟。地沟底部应有一定的坡度,当沟内有水进入时,可以使其流至一端设法排出。经常容易进水的电缆沟内,必要时还应做集水坑,以便将水抽出。规定“配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛”,是为了防止配电室外少量的水进入。

7.6.24 电缆隧道和电缆沟应采取防水措施,其底部排水沟的坡度不应小于0.5%,并应设集水坑,积水可经集水坑用泵排出。当有条件时,积水可直接排入下水道。(本条不适用于室内电缆沟)

(7.6.24条应该指的是室外的电缆隧道和电缆沟,而不是指室内的电缆沟。

从本规范的7.2.28可以得到佐证:“电缆沟在进入建筑物处应设防火墙。电缆隧道进入建筑物处以及在进入变电所处,应设带门的防火墙。”

也可从本规范的4.3.4条文说明中看出:“经常容易进水的电缆沟,必要时还应做集水坑,以便将水抽走。”)

3、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

8.3.1 民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定:

  8 变电所地面或门槛宜高出所在楼层楼地面不小于0.1m。如果设在地下层,其地面或门槛宜高出所在楼层楼地面不小于0.15m。变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。

三、土建防水的做法

4、图集《地沟及盖板》02J331

5 地沟防水

5.1 工程设计应根据场地地下水及地表水下渗情况,地沟内管线正常运行要求的环境,参考表5.1选定地沟的防水等级及防水材料要求,根据当地防水材料供应及质量状况和防水施工经验等条件,选用适当的防水措施和防水材料。

图片

5.2 地沟深度大于1200时,建议选用防水混凝土为首选一道设防,此时地沟壁及底板厚度均为250,钢筋直径及形状不变,混凝土保护层厚度50。地沟深度小于等于1200时,建议选用卷材防水、涂料防水、水泥砂浆防水为一道设防。

(土建防水,结构专业有相应的规范要求。)

四、小结

1、对于防水,主要是土建的防渗,其次是抬高地面或门槛高度,还包括电缆进出口、电缆保护管等处的防水措施。

(桥架进入配电室时 外面的桥架宜低一些,此点在04D701-3的使用说明2.7提到,在最新的22D701-3没有提到此点。)

2、对于排水,在配电室设计时,应充分考虑多方面因素,避免成为经常进水的电缆沟。

当配电室内为非经常进水的电缆沟时,一般不设置集水坑。

3、室内电缆沟没有在条文中要求做坡度,仅在《低规》的4.3.4条文说明中提到做一定坡度。(室外电缆沟应有坡0.5%度+集水坑)