低压补偿柜在配电室中应该安装在什么位置?
给排水小企鹅
2023年05月24日 08:54:53
只看楼主

在配电系统中常采用无功补偿柜提高系统回路功率因数,并降低系统视在电流有效值。 但在配电室中,将无功补偿柜的电气位置安装于贯穿母排最前端(即靠近变压器侧)或安装于贯穿母排最末端(远离变压器侧)两种方式,何种电气安装位置较佳?藉由比较这两种不同电气安装位置对于补偿柜贯穿母排的容量、使用环境及改善效果的差异,说明无功补偿柜于配电室最佳的安装位置,为客户提供最佳化且经济的补偿方案。

在配电系统中常采用无功补偿柜提高系统回路功率因数,并降低系统视在电流有效值。

但在配电室中,将无功补偿柜的电气位置安装于贯穿母排最前端(即靠近变压器侧)或安装于贯穿母排最末端(远离变压器侧)两种方式,何种电气安装位置较佳?藉由比较这两种不同电气安装位置对于补偿柜贯穿母排的容量、使用环境及改善效果的差异,说明无功补偿柜于配电室最佳的安装位置,为客户提供最佳化且经济的补偿方案。

#1 分类

第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

 

第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

 

#2 安装位置比较

第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

若补偿柜安装于贯穿母排最前端:由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。

 

第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

安装于贯穿母排最末端:由于补偿柜置于贯穿母排最末端,因此补偿柜内的贯穿母排仅需考虑补偿柜的运行电流(含裕量),故贯穿母排相较于前者所需容量较小。

综合比较

从设备投资角度,将补偿柜置于贯穿母排最末端为最经济最省钱的安装位置。(但需要考虑电流采样的问题)

 

#3 使用环境比较

因补偿柜内的电容器较易受环境温度影响,因此,补偿柜安装位置应注意使用的环境温度,以延长电容器寿命。

第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

安装于贯穿母排最前端:由于补偿柜非常接近发热量最大的变压器,且补偿柜内的贯穿母排流经相对较大的电流,其将产生较高之温度,间接提高补偿柜内温度。

第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

安装于贯穿母排最末端:因补偿柜置于贯穿母排最末端,相对离变压器较远且补偿柜内的贯穿母排仅流经补偿电流,故相较于前者于补偿柜内产生较低损耗及温度。

综合比较

 

改善效果比较

无论补偿柜置于最贯穿母排前端或最末端,其对系统的功率因数改善、降低系统视在电流及谐波治理的补偿效果皆相同;

故无论将补偿柜安装于贯穿母排最前端或最末端,其不影响补偿柜的改善效果。

#4 综合上述比较结果:

  1. 将补偿柜安装于贯穿母排最末端,母排所须容量最小且最经济;

  2. 补偿柜置于最末端对影响最小;

  3. 补偿柜无论安装于贯穿母排前端或末端的,改善效果一致。

因此补偿柜安装于贯穿母排末端为最经济且最佳的配置方式!

#5 提醒

选择将补电容置于贯穿母排末端,可减少地球铜金属的用量并能为世界节能减排,更能为您的投资减少费用,一举多得~

免费打赏
扬州华锦电气
2023年05月25日 11:04:21
2楼

为了省这点钱,信不信验收不让你通过

回复
kolapika
2023年05月26日 10:38:58
3楼

为了三两米,就把母排变径,考虑今后扩容了么

回复

相关推荐

APP内打开