绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
按照电压等级可分5kv,10kv,15kv,20kv,25kv,30kv,35kv;
按颜色可分为:黑色绝缘胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫,黑绿复合绝缘胶垫
按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。
按宽度可分为:1米,1.2米,1.5米。
1、 5kv以下配电室。 5kv以下的配电室可用3mm厚的绝缘橡胶垫,3mm绝缘橡胶垫耐压可达5kv,5kv以下的均可以使用。
2、 10kv配电室。 10kv配电室可使用5mm厚绝缘橡胶垫,5mm绝缘橡胶垫耐压可达10kv,使用5mm或以上厚度的绝缘橡胶垫比较合适。
3、 15kv配电室。 15kv配电室可使用6mm绝缘胶垫,6mm绝缘胶垫耐压可达15kv,一般15kv配电室使用6mm及以上规格产品。
4、 25kv配电室。 25kv配电室可使用8mm厚绝缘橡胶垫,8mm厚绝缘橡胶垫耐压达25kv,所以8mm或以上厚度适合25kv配电室。
5、 30-35kv配电室。 30-35kv配电室可以使用10mm-12mm的绝缘橡胶垫,耐压程度于厚度成正比。
国内供电局验收时都是有明确要求,高低压配电室柜前后必须敷设绝缘垫,且配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-1 2mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿。
绝缘胶垫本身有一定重量,有较好的抓地性,可以直接平铺在地面上,一般无需胶水固定;接缝处可用壁纸刀切成斜度45°的切口,对齐拼接后可保证无明显缝隙,不影响美观及绝缘胶垫正常使用,如对外观要求严格可用焊枪连接。
1、绝缘胶垫每年应该进行一次工频耐压检测,当检测耐压不达标时,为了安全应该马上更换。
2、绝缘胶垫出现破损时应该马上更换。
3、绝缘胶垫变形严重时应该更换。
4、绝缘胶垫异味严重时应该更换,绝缘胶垫异味多为有毒气体,当较为严重时应该更换产品。