惨烈!配电室爆炸,8人瞬间变成渣!附2024版配电室常见隐患
wx_40812849
2024年03月08日 09:17:44
只看楼主

配电室是企业生产过程最重要的公共系统之一,在安全管理中,大多只重视触电伤害,爆燃事故往往被忽视!                                                                                 


配电室是企业生产过程最重要的公共系统之一,在安全管理中,大多只重视触电伤害,爆燃事故往往被忽视!                                                                                 

电老虎触电伤人,电老虎爆炸更伤人!下面几起事故非常典型,共致8人死亡


监拍配电箱爆炸事故


3名工人修理配电柜,“砰”的一声悲剧了


配电箱爆炸,操作工成火人

工作人员配电房拉开关,拉下的瞬间大火直接冲了出来!

2名工人检修突发爆燃……


为什么配电箱会频频爆炸?


很多人怀疑电箱材质安全问题,其实根据调查显示,配电箱很少因为质量安全引起爆炸,毕竟生命安全绝非儿戏,这种重要装置都经过国家严格把控生产。但是能引发配电箱爆炸的反而是人为因素居多,归根结底, 主要是以下四点:

1.耗材磨损,漏电爆炸 :配电箱电线属于耗材产品,需要定期更换。如果电线的绝缘材料或者支架材料,经过长时间风吹雨打,或者经过人为的磨损、腐蚀、划破、高温等损坏,就会导致电线漏电现象发生。如果漏电的电线透过水泥墙面的钢筋,或者流入大地过程中遇到电阻较大的部位,就会极速产生高温并引发爆炸。


2.负荷过载起火: 在用电量较大实际电流量超过安全电量,当电线严重负荷时,轻则电线跳闸,重则导线温度不断升高,引发导线自燃和爆炸。
3.短路爆炸: 这种爆炸可以说是电箱爆炸中威力最大的一种。当电器线路中的裸导线绝缘体破损之后,火线与零线,或者火线与地线在突然碰到一起,这时候引起电流反复乱跳,突然增大的电流量就叫短路。由于电流短路时电阻能力不够,电流突然增大,所以会引发极速高温,完全超过了电线正常工作时的载热量,从而产生刺眼的火花甚至是电弧。 短路时短路电流形成的瞬间高温和强大的电动力,就会合成爆炸气浪,将配电箱炸开.

4.接触电阻过大引起爆炸: 在这需要先说一个小知识,什么叫接触电阻。凡是导线与开关、导线与电器设备、熔断器、仪表等东西接触的地方都有接头,在接头的接触面上形成的电阻就叫做接触电阻。当接头接触不良,或者有杂质的时候,就会造成接头部位电阻过大,而电流通过接头时受阻就会产生局部高温。这时候轻则引起接头金属颜色改变,重则直接融化金属,并引发强烈爆炸和火灾

配电室安全管理要点


附配电间安全管理上墙看板


  配电间应配置的安全用品:


安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭火器(一般用CO2的,变压器处使用干粉的)、挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、防护头盔、高低压摇表、验电器、绝缘拉杆等,其中后几项防护、安全用品一般可以集中配置在值班室内,由操作人员携带或穿戴前往配电室进行专业操作。


配电房安全风险点告知牌


电房是需要配备专人管理并且每天进行安全检查的,但有些工业园区和企业并没有按照规定落实-- 如何检查配电房安全隐患。



     

常见安全隐患


     

1.检查配电房门、窗是否 关闭、密合。


2.检查配电房是否 在醒目位置悬挂了“高压危险、闲人免进”、“严禁烟火”等警示标识牌。

3.检查配电房的门是否为 防火门并按规定向外开启


4.检查配电房、变(配)电室的出入口是否 设置了高度不低于400mm的挡鼠板。


5.检查配电房与室外相通的洞、通风孔 是否设置了防止鼠、蛇等小动物进入的防护措施 (如采用金属网时,网格不得大于10㎜×10㎜)。检查配电房室内电缆沟 是否采取防水和排水措施。

6.检查配电房内的电缆线 是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。

7.检查配电房内 是否放置有可燃、易燃易爆物品和杂物,是否违规设置了维修等生产工作台。

8.检查配电柜前、后 地面 是否铺设了绝缘胶垫,绝缘垫的长度应大于配电柜的宽度。

9.配电房长度超过7m时,是否 设置了两个出口,并分布在配电房的两端。

10.检查配电房和发电机房 是否设置在了同一房间内, 有无做有效的 实体墙防火分隔。

11.检查配电房是否配备了 绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品, 以及是否配备了 应急照明灯具和灭火器材、备有“禁止合闸,有人工作”的标识牌。

12.检查电气操作工具及防护用品是否 完好可靠,有无定期检测记录和标识。

(1)电气绝缘安全用具中的绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的 绝缘试验 周期为 每年一次;

(2) 高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期为 每半年一次。



13

配电室未设置警示标志

援引依据:

GB 2894《安全标志及其使用导则》

具体条款:

4.2.3  警告标志(当心触电)

隐患危害:

易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。


14

开关柜操作地面未铺设绝缘胶电

援引依据:

DB 11/T 527《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.3.2  室内变压器、高压配电装置、低压配电装置操区、维护通道应铺设绝缘胶垫。

隐患危害:

易导致操作、维修人员在施工过程中接地从而发生触电事故。


15

配电室出入口无挡板

援引依据:

DB  11/T 527《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.3.9  出入口应设置不低于400mm的防小动物挡板并采取其他的防鼠措施。

隐患危害:

当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。

同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。


16

配电室门开启方向错误,且材质不符合

援引依据:

DB  11/T 527 《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.3.9  配电室门、窗及安全出口的设置应符合......

隐患危害:

当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。


     

17

配电室外开窗户未设置纱窗

援引依据:

DB  11/T 527《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.3.9  配电室门、窗及安全出口的设置应符合.....

隐患危害:

纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生。


18

绝缘垫积灰

援引依据:

DB  11/T 527 《变配电室安全管理规范》

具体条款:

7.4.7  应根据....清扫检查

隐患危害:

绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。


19

电缆沟盖板不全,沟内积灰

援引依据:

DB 11/T 527 《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.3.3  电缆沟盖板齐全,电缆.......设置的防水、排水设施完好有效。

隐患危害:

容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。


20

应急照明无效

援引依据:

DB  11527 《变配电室安全管理规范》

具体条款: 6.3.6  正常照明和应急照明系统应完好.......

隐患危害:

如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。

二、如何检查电箱是否存在隐患?

1.检查配电箱门上有没有张贴“当心触电”安全警示标识。


     
2.检查配电箱周围有没有留有足够的安全通道和工作空间,有没有堆放可燃、易燃易爆和腐蚀性物品。        
         
3.检查配电箱进出线口是不是密封严密,缝隙是不是用防火胶泥、耐火隔板封堵。
             
             
4.检查配电箱内有没有使用阻燃材质安装的屏护挡板,打开配电箱时,应该只能看到电源开关,线路及接线点不能外漏。                  
             
5.检查配电箱金属箱门与金属箱体有没有采用编织软铜线做接地及跨接,有没有采用焊接、压接、螺栓连接,绝不能缠绕或挂钩,防止故障时电箱外壳带电。                  
             
             
6.检查配电箱引出的进出导线的部位有没有设绝缘垫护或用导管引入50 mm ~80mm,防止电线绝缘层破损。                  
             
7.检查配电箱内零线和接地线有没有连接到专门的接线柱或接线铜排。
8.检查配电箱内有没有超负载接电的情况,导线截面积相同情况下,同一端子上导线连接不能超过两根。                    
               
9.检查配电箱内相线连接端子之间有没有安装隔弧片,防止大电流断开的时候,引起弧光短路,同时也防止金属异物进入造成相间短路。                      
             
             
10.  检查配电箱和开关箱内有没有放置杂物,电器元件是不是安装在了可燃的木板上。                  
             
             
11. 检查配电箱内 配线是否整齐,是不是有绞线现象。                  
             
12.检查配电箱内控制回路的标识是不是齐全清晰。                  
             
             
13.检查配电箱内是不是还在使用安全性能极差的、已被淘汰的闸刀开关。                  
             
             
14.配电箱内导线颜色应按规定做明显区分,导线颜色按相线 L1(A)、L2(B)、L3(C) 的顺序,颜色应依次为黄、绿、红色,N线的颜色应为淡蓝色,PE线的颜色应为绿黄双色。                  
             
             
15.检查配电箱、开关箱是不是装设在干燥、通风及常温场所,如果你的仓库是丙类仓库,那么配电箱、开关箱不宜安装在室内,粉尘场所应安装在非防爆分区外的上风方向,防止配电箱、开关箱积尘而留下隐患。                  
             
             
16.检查楼层总开关配电箱有没有安装二级漏电断路保护器,是不是与末端漏电保护开关动作时间、电流相匹配。                  
             
             
17.检查车间和仓库里的插座有没有变黑,如果变黑了,那可是一个非常危险的现象,因为它同时具备了“起火”和“触电”双重危险,很多火灾都是因为这个引起的。                  
                 

插座为什么会变黑呢?一是插座本身就属于劣质产品,铜片薄,电阻很大;二是由于接触不良、电阻增大,导致温度急剧上升,出现氧化而发黑;三是用电功率过大超负荷用电,一旦发现插座变黑,必须马上更换!!!


配电房安全管理制度

 

1、配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。

 

2、配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。 


3、配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。 


4. 配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。 


5. 检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。 


6、管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。 


7、管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。



配电房安全操作规程

 

1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 


2、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。 


3、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 


4、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。 


5、停电时必须切断各回路可能来电的电源。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器均要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 


6、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。 


7、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器起火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。


配电值班电工安全操作规程


1.值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 

  

2.值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。  

  

3.高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。 

  

4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。 

 

 5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。  

  

6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 

 

 7.与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。 

  

8.停电拉闸操作必须按照真空开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 

  

9.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的真空开关和刀闸(和真空开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。 

  

10.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 


  11.装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 

  

12.电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 

  

13.施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 

 

 14.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁临时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 

  

15.高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于表13—3(见“内线安装电工”)规定的安全距离的设备必须停电,距离大于表13—3但小于表13—1规定的安全距离的设备必须在与带电部分距离不小于表13—3的距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。 

  

16.停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,合上接地刀,挂上“有人工作,严禁合闸”的标识牌,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁

住。 

  

17.验电器必须是合格产品,而且必须与电压等级相适应,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。用高压设备验电必须戴绝缘手套。 

  

18.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反.装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。 

  

19.在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。 

  

20.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。 

  

21.在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。 

  

22.在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。 

  

23.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员司不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录。 

  

24.电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。



免费打赏

相关推荐

APP内打开