高压配电室常见故障处理
风速fl
风速fl Lv.2
2023年08月30日 10:35:30
只看楼主

高压配电室主要负责高压用电设备的提供高压电源,以及设备区和值班室提供照明电源,作为配电所传送和输出电源的高压配电柜,就显得尤为重要。目前,高压配电室使用设备厂家比较多,产品各式各样,但目前使用较多的是户内中置式交流金属铠装封闭开关设备。 由于配电室内高压设备比较集中,高压室内净空小,作业人员操作时距带电设备距离较近,所以,近年所使用的中置式交流金属铠装封闭开关设备都带有防误操作、防设备分合不到位、防柜内外隔离门闭合不到位等“五防”设施。这些“五防”设施,有的属机械闭锁装置,有的属电气闭锁装置,有的属机械电气联合闭锁装置,这就为设备的正常运行增加了更多的故障点。

结合高压配电室设备故障特点,故障因素。为其分类:

1、高压断路器故障

 2、电压互感器故障 

3、开关柜接地开关故障

第一节  高压断路器的故障及处理

 1、机械类

a、断路器手车推不到位或拉不出来

处理方法:在油田的配电室的高压断路器一般都是仿ABB的产品。手车拉不出来,首先检查手车有没有正确摇到实验位置,手车推不到位,一般是要把手车底部两个把手到正确位置,使把手两头卡进两侧孔内。

第一节  高压断路器的故障及处理

1、机械类

b、断路器储能完毕后就自动合闸

原因分析:(1)是由于机构内储能半月板在合闸半轴卡的部位比较浅或没有卡住,造成机构储完能后紧接着由释放能量。(2)合闸顶杆卡死,使机构总处于要合闸状态,造成机构储完能就合闸

处理方法:(1)解决方法调整合闸半轴角度,使合闸半轴卡的角度变小。使储能半月板能卡在合闸半轴上。(2)更换新的合闸顶杆。


     

第一节  高压断路器的故障及处理

 1、机械类

 c、断路器拒合

原因分析:在断路器本体手动合闸,合闸顶杆未能与合闸挡板接触。

处理方法:调整合闸顶杆的长度,也可调整合闸挡板的角度。

第一节  高压断路器的故障及处理

 1、机械类

d、断路器拒分

原因分析:按下分闸按钮无反应,原因一分闸顶杆未与分闸挡板接触上,原因二分闸挡板与连杆连接松动。

处理方法:一、调整分闸顶杆的长度,二、固定好分闸挡板与连杆的连接。


     

     

     

免费打赏

相关推荐

APP内打开