1600KVA变压器空载运行一段时间后,高压进线柜跳闸,微机显示速断,运行电压20KV,定制设置12A,跳闸后微机显示A相电流10.24A,这个是什么原因造成的,每次都是送完后过几小时后跳闸,微机是BRN-P613A,跳闸后微机一直重复显示故障数据几十条,需要从直流电源关断后才可操作,原先配电房停运约6年时间,复投启用,耐压、直流电阻、变比、空负载等试验也做过