1600KVA变压器空载运行一段时间后,高压进线柜跳闸,微机显示速断
zhuyao626
zhuyao626 Lv.3
2021年01月15日 11:25:46
只看楼主

1600KVA变压器空载运行一段时间后,高压进线柜跳闸,微机显示速断,运行电压20KV,定制设置12A,跳闸后微机显示A相电流10.24A,这个是什么原因造成的,每次都是送完后过几小时后跳闸,微机是BRN-P613A,跳闸后微机一直重复显示故障数据几十条,需要从直流电源关断后才可操作,原先配电房停运约6年时间,复投启用,耐压、直流电阻、变比、空负载等试验也做过

1600KVA变压器空载运行一段时间后,高压进线柜跳闸,微机显示速断,运行电压20KV,定制设置12A,跳闸后微机显示A相电流10.24A,这个是什么原因造成的,每次都是送完后过几小时后跳闸,微机是BRN-P613A,跳闸后微机一直重复显示故障数据几十条,需要从直流电源关断后才可操作,原先配电房停运约6年时间,复投启用,耐压、直流电阻、变比、空负载等试验也做过

免费打赏
zhuyao626
2021年01月15日 11:28:36
2楼

高压出线柜定值设置比进线柜小,没有动作,反而是进线柜位置保护动作

回复
wang171468177
2021年01月21日 19:47:10
3楼

会不会是微机保护坏了?电子元件时间长了变质了,换一台试试看。

回复
popv
2021年01月25日 14:08:37
4楼

是不是馈线柜微机速断整定值设置过高?

回复
cof1609144849861
2021年01月27日 14:45:22
5楼

做没做继电保护试验,怀疑是继电保护误动作造成的,如果有备用柜,从旁边备用柜拆卸更换继电保护试一试,一般情况下,动作值必须超出设定值,并且开关动作后就没有故障电流了,数据正常就2条,1条故障动作值、1条开关分合闸记录、

回复
老顽童201133
2021年01月27日 16:26:44
6楼

建议你查一下是否有电缆虚接。20年前调试1500kW高压电机,电机启动时变电所总进线过载跳闸,解除过载速断跳闸,所有能想到的都查了没找出问题,偶然间发现电机启动时进线电缆接头打火,紧固后一切恢复正常

回复
sggsdgsys
2021年02月05日 09:11:46
7楼

换个保护装置吧,保护误动