请教下高压进线上进线下进线是如何选择的?
linjia19890212
2014年11月26日 11:08:33
来自于变压器
只看楼主

搞不明白,从35kv变电所到10kv配电室的高压进线,有时候是桥架上进线,有时候是下进线,这是如何确定的?

搞不明白,从35kv变电所到10kv配电室的高压进线,有时候是桥架上进线,有时候是下进线,这是如何确定的?
免费打赏
linjia19890212
2014年11月26日 11:11:13
2楼
我不知道我理解的对不对。比如一个大的联合厂房,有一个总的35kv变电所。从这个变电所到各个厂房的厂区区间,走的是预埋的沟。到了厂房里面,就上进线到10kv变配电室。厂房与厂房之间的高压电缆走的都是电缆沟,到了厂房之后去变配电室是桥架上进线。
回复
掌中兲坣
2014年11月27日 08:45:55
3楼
你的配电室在厂房什么位置啊?一般感觉配电室不是地下室,不会用到上进线的!
回复
linjia19890212
2014年12月02日 16:43:58
4楼
掌中兲坣 发表于 2014-11-27 08:45 你的配电室在厂房什么位置啊?一般感觉配电室不是地下室,不会用到上进线的!一般的位置,没什么特殊的地方。我就是看不懂,一会上进线,一会下进线,我是感觉着都可以。不知道选择的依据。
回复
掌中兲坣
2014年12月02日 20:03:41
5楼
这个要根据变压器的容量了,变压器容量太大的话,用电缆不合适,就改用架空线或者母排,架空线和母排能承受更大的电流,就像你看到的,架空线用的是架构,母排做成母线桥,电缆就是变压器容量小,使用电缆就可以的情况下了。
回复
月中弓
2014年12月03日 11:30:42
6楼
高压负荷开关柜都是下进线的,一般用于住宅小区或变压器容量较小的建筑。高压中置断路器柜上下进线都可以,一般用于变压器容量较大的建筑。
回复

相关推荐