【讨论】进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
fanheizuzuzhang
2014年12月01日 13:35:35
只看楼主

规范对低压配电中的消防负荷用电缆电线都提出了耐火的要求,如用耐火电缆、矿物绝缘电缆等,而对于高压进线却没有太明确的规定,对于高压进线选择的决定权很多时候也不在建筑施工图设计单位。 当前,不少人都认为,对于多数建筑,哪怕是双重电源,进线点也基本都是在同一位置,进线附近如果着火,可能两路电源都会受到影响。高压电缆被烧毁,必然无法保障供电可靠。

111007jmtrwkqsld4fxmtz.jpg

2014年12月01日 14:33:18
2楼
防火电缆造价高,现场一般涂抹防火涂料或放防火包
回复
lingxuct
2014年12月01日 16:48:52
3楼
为了供电可靠性,好象对进线电缆的防火只在电缆材料上“耐火”或“阻燃”是不够的吧?

地下穿管或电缆沟敷设,那里会发生什么样的的火灾?象石油化工企业那样,着火的可燃油会流进电缆沟和电缆管道?!还是因什么原因在高压开关柜下着火了?!!!
回复
dianqipanli
2014年12月01日 17:55:52
4楼
建筑高压电缆一般室外直埋,经防水套管进入建筑地下室,以后经桥架或线槽进入地下室变电所,不容易产生火灾和被火灾烧坏。
电气竖井内的电缆是防火的重点。
回复
云飘飘
2014年12月02日 06:17:38
5楼
当地供电部门的供电导则,对电缆的选择已经规定,只能按照导则选择。
回复
panzhepeng
2014年12月03日 09:22:55
6楼
高压在室外的敷设位置,不容易着火啊
回复
kjp2014
2014年12月03日 16:06:11
7楼
最好采用耐火电缆,满足室内防火要求
回复
wu037188
2014年12月03日 17:43:08
8楼
本帖最后由 wu037188 于 2014-12-3 17:45 编辑

讨论前提:
1、地下室的高压进线----室外进线处通常是没有着火的可能性的;室内可能性较小,但有涂防火涂料的钢管或桥架保护。
2、地面上:本人缺少经验和实例。
3、如果不考虑业主的银子,建议自我保护:使用耐火的!
回复
dianqi1024
2014年12月05日 11:26:12
9楼
参考《民规》,供给一级负荷用电的两回路电缆不宜敷设在同一电缆沟内。当无法分开时,宜采用耐火类电缆。当采用绝缘和护套均为非延燃性材料的电缆时,应分别设置在电缆沟的两侧支架上。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月05日 12:28:48
10楼
路过学习了。
回复
qq_1395361081543
2014年12月05日 17:17:35
11楼
进来看看学习
回复