摘要:中压分界装置,亦称用地红线中压产权分界装置,即安装在用地红线上用以界定供电部门与用户之间权属责任的电能分配、计量装置,新型中压分界装置集成配电开关、计量互感器、以及辅助电源、智能终端、通讯装置,实现故障隔离、三遥负控、远程抄表等功能,同时满足运维检修安全方便、环境适应性强等要求。 0.
摘要:中压分界装置,亦称用地红线中压产权分界装置,即安装在用地红线上用以界定供电部门与用户之间权属责任的电能分配、计量装置,新型中压分界装置集成配电开关、计量互感器、以及辅助电源、智能终端、通讯装置,实现故障隔离、三遥负控、远程抄表等功能,同时满足运维检修安全方便、环境适应性强等要求。
0. 引言
营商环境是地方软实力的一大体现,优质的营商环境对于提高地方综合竞争力大有裨益。在坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展的基础上,国家提出“以优化营商环境为基础,全面深化改革”新要求,减化用电申请、审批流程、时间,规范电网企业收费项目,帮助用户降低成本,是优化用电营商环境行之有效的举措。新型中压分界装置正是在这一背景下应运而生,将电网投资界面延伸至用户规划红线的配电计量装置。
1. 中压分界装置
用地红线产权分界点即供电公司和用户财产的分界点,电网与用户的责权分界面。分界装置是安装在供电网与电力用户红线产权分界点的电气设备,用于对用电客户的电费计量、用户侧电力系统保护和控制,故障的隔离等。分界装置即需要具有开关柜的短路保护、接地故障保护功能,使故障隔离在用户侧;又需要具有电能计量功能,实现电力营销计费功能;智能终端实现配网自动化,远程操控、负荷控制、四遥等功能。户外设备安装于用地红线上,需要满足户外应用的环境要求、小型化、外观与环境相适应、安装方便实现用电设备的快速部署,即插即用。
2. 新型中压分界装置的好处
降低办电成本,是优化用电营商环境的一个重要方面,更是降低企业成本的得力抓手。传统的供电公司进线开关柜、计量装置柜等设施安装在用户配电室内,存在着如理论线(变)损计收不规范、客户侧窃电频发、客户设备故障影响电网安全、超容违约用电难以管控、高耗能高污染产业限电、疫情防控区域无法暂停等诸多电网管理问题。
一般的用户办电流程包括客户用电申请、申请受理、现场勘查、供电方案审批、下达供电方案正式文、配电工程设计、客户进网设备资格审查、配电工程施工、施工期间中间检查、工程竣工验收、缴纳相关费用、计量装置安装、送电等 10 多个步骤,审批多,时间长,而通过采用新型中压分界装置,供电企业、政府承担从公共电网到用户建筑区划红线连接发生的入网工程建设费用,企业无需采购计量柜、进线开关柜等设备,减少相关费用;减少配电房尺寸,占地面积,降低土建、施工费用;减少配电工程审批、施工期间中间检查、工程竣工验收等中间环节;用户配电系统根据自身负载需求,采购合适的设备,用电申请、施工同步进行;产权更清晰,红线上分界装置属供电企业,红线内配电设备企业管理;计量更精准,计量范围完全覆盖用户负载,真正做到防止窃电;管理更便捷,供电检修维护,无需进入企业,不影响正常生产秩序;用电更灵活,企业用户根据自身应用合理配置、灵活用电,扩容方便。
3. 方案比较
传统的 12kV 分界断路器用于架空配电线路 T 接支线路或终端用户,在 T 接支线路或终端用户处安装分界断路器,实时检测线路故障(过流、短路、单相接地)情况,自动将故障切除,能有效解决配网中因一段线路或一台设备出现故障造成大面积停电带来的一系列管理问题,大大提高了供电管理效率。
新型中压分界装置不同于分界断路器,也不同于安装在配电室的进线计量柜,首先应用上有区别,随着架空线的减少,新型中压分界装置需要安装在用地红线上的绿化带上,通过电缆连接,户外安装需要占地面积要小,与环境相适应, 高压带电回路不受潮湿、污秽等环境影响;其次新型分界装置不需要故障定位,但需要保护主线路不受用户端各种故障的影响,将故障隔离在用户端;第三,需要配置满足电力营销计量需要的高压电量采集设备电压、电流互感器以及计量端子、电能表、无线通讯装置,具备负荷控制装置、远抄装置、防 窃电装置等功能;第四,为缩短客户等待送电时间,需要一、二次插拔式连接,实现分界装置快速安装、快速投运。为满足维护检修需要,需要方便实现隔离带电线路,检修回路安全接地。
基于上述需求, 分界装置的设计方案有采用柱上分界断路器、中置柜或环网柜安装于户外箱内等方案,几种方案比较如表 1 所示。
表 1 分界装置方案对比
方案
|
柱上分界断路器 计量互感器
|
两台小型化550mm宽空气绝缘中置式开关柜
|
SF 6 气体绝缘环网柜 C( 开关 ) M( 计量 ) V( 断路器 )
|
环保气体绝缘定制化、一体式开关柜
|
一次系统图
|
|
|
|
|
故障隔离功能
|
真空断路器配智能终端实现故障切除
|
真空断路器配智能终端实现故障切除
|
真空断路器配智能终端实现故障切除
|
真空断路器配智能终端实现故障切除
|
远程操控功能
|
隔离开关无电动操作机构,无法实现远程操控
|
需要配置电动手车摇进摇出装置
|
隔离开关配电动操作机构
|
隔离开关配电动操作机构
|
运维安全性
|
单元间没有金属隔板分隔,需要上、下级全停电,才能检修维护。
|
断路器手车摇出实现电气隔离,进、出线侧接地开关需要具备短路关合能力。电源电压互感器维护需要上级开关停电。
|
通过隔离开关实现电气隔离,接地开关需要具有短路关合能力,电源电压互感器维护需要上级开关停电。
|
通过隔离开关实现电气隔离,通过断路器实接地短路关合,接地开关无需具备关合能力,电源电压互感器维护不需要上级开关停电
|
环境适应性
|
带电系统空气绝缘,易受环境影响,单独配电流 / 电压互感器用于计量,尺寸大。
|
一次回路暴露于大气环境中,易受潮湿等环境影响
|
开关单元一次回路不受环境影响,但 SF 6 是温室效应气体,环境污染严重,计量单元空气绝缘受环境影响,尺寸大。
|
一次回路不受环境影响,微正压干燥空气绝缘,无污染
|
计量功能
|
可使用环氧支柱式电流互感器,小变比准确度 0.2S ,电压互感器也可以使用计量用电压互感器
|
可使用环氧支柱式电流互感器, 550mm 宽开关柜需要专用窄型互感器,电压互感器也需要专用电压互感器
|
需要使用电缆穿心式电流互感器,小变比电流互感器准确度 0.5S
|
采用电缆穿心式电流互感器,小变比电流互感器准确度 0.5S
|