>>>事情的起因是这样的!1020KW的高压冷水机启动时高压进线柜(整个变电房的进线柜)的过电流整定值过低(供电局设定),所以跳闸!(1)控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因有哪些?(2)变电房共有6台变压器也就有6个出线柜,高压进线柜跳闸后直接合闸,而2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。问这些断路器有失电自动分闸的功能?还是没去设置?
>>>事情的起因是这样的!1020KW的高压冷水机启动时高压进线柜(整个变电房的进线柜)的过电流整定值过低(供电局设定),所以跳闸!
(1)控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因有哪些?
(2)变电房共有6台变压器也就有6个出线柜,高压进线柜跳闸后直接合闸,而2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。问这些断路器有失电自动分闸的功能?还是没去设置?
2楼
路过学习!!!
回复
3楼
b不是很明白上面所说的
回复
4楼
需要检查定值整定的情况
回复
5楼
路过学习!
回复
6楼
这种企业半自管的高低压配电室最难猜测故障,供电部门在继电保护上没有系统性地管理,导致出线不跳进线跳,前后配合不好。
部分低配进线设“失压脱扣”,部分不设,让企业电工都搞不清楚是怎么回事。
总结:企业电气设备管理能力太弱,该自己管的没管,供电部门应付了事(不负责任)。
回复
7楼
进线跳闸后还能自动重合闸,这功能一般都不用吧
低出线有2台没带失压功能,所能失电的时候不分闸
回复
8楼
cz13306196492 发表于 2014-9-17 08:42 进线跳闸后还能自动重合闸,这功能一般都不用吧低出线有2台没带失压功能,所能失电的时候不分闸朋友可能没见过“自动重合闸”,也不知道它应该装在什么地方。
回复
9楼
跟出线柜没有关系
回复
10楼
应该是设置的不好,配合的也不对!
回复
11楼
本帖最后由 zmdqaz 于 2014-9-17 14:42 编辑
从你的图上可以看出设备处于调试或试运阶段。
1.控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因你可以核对一下保护定值看有没有冲突(过流保护动作且在冷水机组启动时冲击电流引起的误动),如定值配合没问题就的考虑过流保护动作时延时的配合,否则就得重新排查出线柜的接线了!(设备自身故障也不排除,但可能性很小,因为毕竟传动试验在先)
2.2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。一般低压断路器上都带有失压保护(失压线圈电磁铁),当失压线圈投入使用时,断路器失压时,开关失压线圈电磁铁动作,断开断路器,来电时就需要人员合闸,在实际运用中有时往往为了避免来电时人工合闸的麻烦就人为的拆除失压线圈或退出失压保护压板!这方面你可以看看低压柜的二次接线图在做判定!
回复