本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-18 10:44 编辑 进线柜要下进线同时又有PT还要保证下出,计量柜翻排怎么翻呢?希望大家帮忙想想办法,最好有结构图来说明
本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-18 10:44 编辑
进线柜要下进线同时又有PT还要保证下出,计量柜翻排怎么翻呢?希望大家帮忙想想办法,最好有结构图来说明
2楼
没有母线PT不好做,只有把进线电缆改到上面接。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-8-28 10:29 没有母线PT不好做,只有把进线电缆改到上面接。没有下PT的话 这台进线柜就好做了 现在进线柜问题就出在这下PT如何与进线端连接 且能让排下出
回复
4楼
这个问题大家帮我看看啊 ....
回复
5楼
从结构的角度来看,做不了,
分析,进线PT车肯定是放在断路器的下面,就是下进线,过断路器,回母线室,到PT柜母线室,下来PT车,但没法回母线室了
建议:进线PT改为接下端,进线柜加背包(用作下进线用,从断路器的上端进线,到PT车,从从后底部装母线到pt柜,回PT母线室,到馈线母线室)
回复
6楼
没有母线PT不好做,只有把进线电缆改到上面接
回复
7楼
就一个下进线+下置PT车(进线侧)而已,这图画的蹩脚了,楼主在仔细看看母线的走向,常规方案
回复
8楼
wkoo000 发表于 2014-8-30 08:17 就一个下进线+下置PT车(进线侧)而已,这图画的蹩脚了,楼主在仔细看看母线的走向,常规方案是啊 下进线 下PT啊 可是进线还是得走断路器上端口不是吗 ?这样的话 如何与下PT并通呢
回复
9楼
qinabochenhong 发表于 2014-8-29 21:44 没有母线PT不好做,只有把进线电缆改到上面接不可 …..
回复
10楼
看看学习下
回复
11楼
希望 师傅们帮我想想办法
回复