高压进线PT柜与计量柜好做吗?大家帮忙看下
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年08月28日 09:54:15
只看楼主

本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-18 10:44 编辑 进线柜要下进线同时又有PT还要保证下出,计量柜翻排怎么翻呢?希望大家帮忙想想办法,最好有结构图来说明

本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-18 10:44 编辑

进线柜要下进线同时又有PT还要保证下出,计量柜翻排怎么翻呢?希望大家帮忙想想办法,最好有结构图来说明

I2GJ199RN2L_E8HN0M1YY~R.jpg

免费打赏
qq_1410934456399
2014年09月17日 15:07:29
12楼
这是常规方案,这谁画图不规范的。
就是一个常规进线柜+一个下PT手车啊。
进线柜电线下进线经过断路器到达柜顶过穿墙管入计量柜,下PT车连接于进线柜断路器下端。就这简单。
回复
mr_chen188
2014年09月18日 10:47:17
13楼
一派掌门 发表于 2014-9-17 15:07 这是常规方案,这谁画图不规范的。就是一个常规进线柜+一个下PT手车啊。进线柜电线下进线经过断路器到达 …朋友 ,能重新给个系统图吗?,原先柜体尺寸实在看不出来能做的
回复
dylan3940
2014年09月20日 13:22:03
14楼
同意十二楼的说法,很标准的个方法被画成这个德行,设计院的很多人不懂设备方案瞎设计,成套厂只能绞尽脑汁辛辛苦苦做非标方案。
此进线柜的PT和CT只是做测量用,配电压表和电流表,不是保护不是计量,因此,电流互感器完全可以放到常规位置。
下手车要么避雷器手车要么电压互感器手车,不能做PT兼避雷器手车,只有中手车可以做PT和SA共车。
四种解决方案,第一改方案,柜子是标准的;第二不改方案,改非标柜子,柜体外形都要变;第三改一部分方案,同时改非标柜子,柜体外形不用变;第四换柜型,SSK1-12柜型可以做这样的方案,是标准的。