跪求高压进线电缆规格或计算式
jjf4450
jjf4450 Lv.2
2014年10月27日 14:16:45
只看楼主

本小区合计100万平方米,总五个开闭所,总容量21000KVA ,分五个回路由室外环网柜引来,现在环网柜进线电缆为3*240,是否够大。不够大约要多大,如何计算?

本小区合计100万平方米,总五个开闭所,总容量21000KVA ,分五个回路由室外环网柜引来,现在环网柜进线电缆为3*240,是否够大。不够大约要多大,如何计算?
免费打赏
qq_1402650698578
2014年10月28日 13:10:14
2楼
21000KVA,你没多打零吗?
回复
lingxuct
2014年10月28日 13:24:37
3楼
这么大小区,需要21MVA容量,应该没打错。

240的电缆载流量只有478A(最大),21MVA需要电流为1200多A,需要三根240的电缆吧?
回复
天天的天
2014年10月28日 13:28:20
4楼
额,我擦,就一路进线?
回复
yuanliaofan10
2014年10月28日 13:56:16
5楼
100万平方用21MVA是可以理解的,10kV电缆可供5MVA,(这个数字可以记住),也就是最少要用4路10kV进线。
回复
engineershao
2014年10月28日 15:10:47
6楼
哪有这么大容量一路电缆进线的?你想这么进线,人家供电局的110KV或220KV站还没这样的出口呢。
回复
tianmennanhai
2014年10月28日 21:46:58
7楼
P/10/1.73/0.5=2428,两根进线每根1214,这还是没算功率因素和一些系数的,你问的问题我不是很明白,一般做居配都是有一个总的中间变的,怎么大用电量的都是直接出变电站新出线,出的线不是500就是400的电缆,若是每个中间变都是由环网柜出的话,每个4200,进线电缆240的够了(两路供电,每根电缆都是240),你还要算动热稳定,一般是满足的,但是我从来没见过这样的居配,你在供电局审图多半不会过的。