【求解】隔离变压器后如何获得零线,一相接零么
pj_wh_sz
pj_wh_sz Lv.2
2012年02月23日 13:40:05
来自于变压器
只看楼主

有个在美国的项目,工厂电压是三相四线480V的,PLC系统电压选择AC110V,通过UPS供电。配了个480V/120V,5KVA的隔离变压器给UPS供电,隔离变压器付边如何获得零线?是不是付边的其中一端直接接系统的零线就可以了?感觉有点怪,不会直接对零线短路吧?

有个在美国的项目,工厂电压是三相四线480V的,PLC系统电压选择AC110V,通过UPS供电。
配了个480V/120V,5KVA的隔离变压器给UPS供电,隔离变压器付边如何获得零线?是不是付边的其中一端直接接系统的零线就可以了?感觉有点怪,不会直接对零线短路吧?
免费打赏
智库
2012年02月23日 14:09:37
2楼
如果你是因为“防干扰而需要“隔离”,就不能接大地。
回复
xdetect
2012年02月23日 16:30:56
3楼
所谓隔离变压器,就是一、二次绕组没有直接的电气联系。
所以就不存在直接对零线短路的说法。
回复
lingxuct
2012年02月23日 16:42:23
4楼
什么叫“零线”?为什么要“获得零线”?

AC110V就从隔离变压器的二次120V接就可以了,非找“零”不可吗?不懂。
回复
zyz8438
2012年02月23日 16:46:03
5楼


严重同意。隔离变压器输出的两个线直接接入设备即可。所谓零线和火线只是相对的。我们可以认为任何一根线为零线,那么另一根线则是火线。

绝对不能把隔离变压器输出侧的某一端与输入侧的零线接在一起!如何这样接了,那么就不叫隔离变压器了,只能算是一个普通的变压器。
回复
pj_wh_sz
2012年02月23日 17:04:48
6楼
谢谢大家的回复,这个变压器就是用来转换至AC110V电压用的,看来不应该乱接
回复
babyfish1220
2012年02月24日 10:11:10
7楼
隔离变压器副边出来的两根线任意一根对地都是55V(110V系统的话),两线之间是110V,将其中任意一根接零,则接零的一根为0,另一根为110V,不过既然要隔离,就不该接零或接地
回复
babyfish1220
2012年02月24日 10:13:21
8楼
LZ可以再去熟悉一下电力系统的分类,TN\TT\IT
回复
wangjiafeng246
2012年02月24日 11:05:06
9楼
回复
hui_tj
2012年02月24日 16:27:08
10楼




隔离变压器次级对地是没有电压的.否则不叫隔离变压器
回复
lhs3131
2012年02月25日 11:32:46
11楼
"严重同意。隔离变压器输出的两个线直接接入设备即可。所谓零线和火线只是相对的。我们可以认为任何一根线为零线,那么另一根线则是火线。
绝对不能把隔离变压器输出侧的某一端与输入侧的零线接在一起!如何这样接了,那么就不叫隔离变压器了,只能算是一个普通的变压器。"
另:有没有零线要看变压器的接线组别的,如变压器是Dyn连接,那就有中性线了,如Dd连接就没有中性线了吧。
回复