有个在美国的项目,工厂电压是三相四线480V的,PLC系统电压选择AC110V,通过UPS供电。配了个480V/120V,5KVA的隔离变压器给UPS供电,隔离变压器付边如何获得零线?是不是付边的其中一端直接接系统的零线就可以了?感觉有点怪,不会直接对零线短路吧?
