【求解】隔离变压器后如何获得零线,一相接零么
pj_wh_sz
pj_wh_sz Lv.2
2012年02月23日 13:40:05
来自于变压器
只看楼主

有个在美国的项目,工厂电压是三相四线480V的,PLC系统电压选择AC110V,通过UPS供电。配了个480V/120V,5KVA的隔离变压器给UPS供电,隔离变压器付边如何获得零线?是不是付边的其中一端直接接系统的零线就可以了?感觉有点怪,不会直接对零线短路吧?

有个在美国的项目,工厂电压是三相四线480V的,PLC系统电压选择AC110V,通过UPS供电。
配了个480V/120V,5KVA的隔离变压器给UPS供电,隔离变压器付边如何获得零线?是不是付边的其中一端直接接系统的零线就可以了?感觉有点怪,不会直接对零线短路吧?
免费打赏
hbzdjd
2014年03月17日 20:25:34
22楼
对于某些进口的设备,进,线电源是AC110,如果用隔离变压器的话,就必须把输出110V一端接地,测量输出电压一端110V,一端为0,方可使用,没有为什么,经验。