两个车间的两台动力变压器,相距100米左右,二次侧中性点都接地,现在想把低压侧互连在一起。平时联络线是断开的,这样其中一台停电可以用另一台的作为应急电源互为备用,联络开关手动投切。 这种情况,需不需要把N线也连接到一起,连接到一起有没有影响。求大神指点; 电友A: 可以连的,只是检修时麻烦一点。供电电压和接线方式,接地电阻都要考虑。 电友B:
两个车间的两台动力变压器,相距100米左右,二次侧中性点都接地,现在想把低压侧互连在一起。平时联络线是断开的,这样其中一台停电可以用另一台的作为应急电源互为备用,联络开关手动投切。
这种情况,需不需要把N线也连接到一起,连接到一起有没有影响。求大神指点;
电友A: 可以连的,只是检修时麻烦一点。供电电压和接线方式,接地电阻都要考虑。
电友B: 是两路进线,出现事故时,可以一台应急使用,这时需要把低压联络柜投入。
参考我们这里的,我们也是中性点接地系统,变压器零线(既零排是连接在一起的)以上仅供参考!
电友C: 楼主这样的情况把零线和地线连接好,防止零线断了以后影响单相运行,减少事故的发生!