关于变压器低压侧母线的选择
chenzhe200
chenzhe200 Lv.3
2012年05月07日 21:26:21
来自于变压器
只看楼主

手头有一份设计,居民小区使用一台500KVA的变压器,为什么低压母线选择了80*6的TMY型母线?本人菜鸟,求具体的选择方式和计算方法。我算出来的计算电流是721.7A,经济面积算出来是240多一点,应该不用选到80*6的母线吧

手头有一份设计,居民小区使用一台500KVA的变压器,为什么低压母线选择了80*6的TMY型母线?本人菜鸟,求具体的选择方式和计算方法。

我算出来的计算电流是721.7A,经济面积算出来是240多一点,应该不用选到80*6的母线吧
免费打赏
chenzhe200
2012年05月07日 21:51:28
2楼
补充一下,变压器变比为10/0.4kv的
回复
zzhspeed
2012年05月08日 13:05:21
3楼
不用80x6,50x6.3就够
回复
huangts850628
2012年05月08日 17:26:55
4楼
大多数设计时会考虑加大1.3倍计算,我们做项目时630KVA。设计铜排基本上都是80*8的。所以完全能理解!
回复
zzhspeed
2012年05月09日 09:42:10
5楼
加大到1.3倍是出于何种理由?
回复
zzhspeed
2012年05月09日 10:34:53
6楼
动稳定和热稳定?这两条是低压导体验算中要求最低最容易满足的两条规则,铜排截面一般不小于100,就绝对满足动稳定和热稳定要求了。不信自己算算。
回复
莫下雨
2012年05月09日 11:57:04
7楼
80*6是40kA系统的,对于500kV的,计算应该是727/0.04=18.2kA,应该采用25kA就可以满足了,即50*6的
回复
senyunlyy
2012年05月09日 13:36:11
8楼
我们也是这样的 80*6 不算大
回复
firmece
2012年05月09日 14:37:23
9楼
是不是考虑到以后可能增容?
回复
long87951104
2012年05月10日 16:37:36
10楼
一般选择都要升一级 个人认为主要考虑质量问题吧
回复
shuang7shuang
2012年05月20日 23:04:21
11楼
请教您一下,727/0.04得短路电流,这个公式中的0.04是个什么系数,是参照什么取的?
回复