请教:箱式变压器的几个细节是否合理
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2012年06月10日 21:37:17
来自于变压器
只看楼主

请教:箱式变压器的几个细节是否合理记得有一条规范:变压器中性点接地不能直接接在箱变外壳(然后接地),中性点接地应有独立性。这个箱变中似乎不合规范要求啊[ 本帖最后由 pirate_boy 于 2012-6-11 21:18 编辑 ]

请教:箱式变压器的几个细节是否合理
记得有一条规范: 变压器中性点接地不能直接接在箱变外壳(然后接地),中性点接地应有独立性。这个箱变中似乎不合规范要求啊

[ 本帖最后由 pirate_boy 于 2012-6-11 21:18 编辑 ]

2012-05-25_11-03-44_209.jpg


2012-05-25_11-04-04_609.jpg


2012-05-25_11-03-34_712.jpg

免费打赏
天空蔚蓝
2012年06月10日 22:49:48
2楼
工艺做的不错,但相的颜色标示不对
回复
天空蔚蓝
2012年06月10日 22:51:19
3楼
黑色一般为保护接地
回复
ahjun1987
2012年06月11日 08:50:32
4楼
套胶的颜色没有规定的,我觉得唯一不完美的,是接地中性排做的有些浪费。直接弯到下面就行了。而且排用的太大。没必要。浪费。
回复
莫下雨
2012年06月11日 09:03:51
5楼

同意地板的意见
回复
l454206326
2012年06月14日 11:04:15
6楼
可以零地共接。只是你的热缩管最好分颜色啊。
回复
worksisi
2012年06月14日 11:08:25
7楼
那里有铜排热缩套管不分颜色的。。。。
回复
feixiang111
2012年06月14日 13:37:16
8楼
其实套热缩管对铜牌的散热还是有影响的!
回复
lwj931877631
2012年06月14日 15:41:34
9楼
箱变外壳和变压器中性点是分开接地的
回复
fengci1
2012年06月14日 21:36:49
10楼
这样接没有什么问题,变压器中心点可以接到箱体上,这样有个好处,当相对地短路时提供通道,使保护跳闸,箱体对地也不会产生电位差,在安装时,必须把变压器中心点接地。
回复
yy1267701
2012年06月15日 08:36:34
11楼
1楼说得好:上-下ABC,左-右ABC,后-前ABC
回复

相关推荐

APP内打开