请教:箱式变压器的几个细节是否合理
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2012年06月10日 21:37:17
来自于变压器
只看楼主

请教:箱式变压器的几个细节是否合理记得有一条规范:变压器中性点接地不能直接接在箱变外壳(然后接地),中性点接地应有独立性。这个箱变中似乎不合规范要求啊[ 本帖最后由 pirate_boy 于 2012-6-11 21:18 编辑 ]

请教:箱式变压器的几个细节是否合理
记得有一条规范: 变压器中性点接地不能直接接在箱变外壳(然后接地),中性点接地应有独立性。这个箱变中似乎不合规范要求啊

[ 本帖最后由 pirate_boy 于 2012-6-11 21:18 编辑 ]

2012-05-25_11-03-44_209.jpg


2012-05-25_11-04-04_609.jpg


2012-05-25_11-03-34_712.jpg

免费打赏
xtdl880088
2012年06月15日 12:28:43
12楼
套管色标是没有问题,中性点是否直接接地,要根据图纸来定。
回复
dylan3940
2012年06月15日 12:49:05
13楼
绝缘板做的像狗啃似的。。。。
回复
奥贝蒂
2012年06月15日 18:53:18
14楼
还不错,但还要注意相序的顺序。
回复
tychsh
2012年06月15日 20:03:52
15楼
2图不对,ABC上中下。3不对没有明显直接接地线,再说TMD那个编织线也太细了吧,根本不懂接地的人干的活了!太恐怖了啊,他们就知道接地电流100A下、3分钟?
回复
qq5249610
2012年06月15日 21:08:25
16楼
.楼主...学习了
回复
fishyob
2012年06月15日 21:42:46
17楼
这个得看设计要求,是不是TN-S系统。

图片照的很不直观,施工手法很冷门
回复
czlook
2012年06月16日 15:24:42
18楼
照片拍的不是很全面,看不清整体
回复
tdqhappy0
2012年06月16日 15:57:42
19楼
同意地板的意见
回复
iamlichaoyang
2012年06月17日 10:15:52
20楼
热缩套做得有问题,起皱,里面有空气。
回复
ilfang
2012年06月17日 14:05:21
21楼
变压器低压侧出来的铜排为什么用绝缘子固定,而不用母线框?你那3个绝缘子能承受多大的短路电流?三相热缩套管应该分颜色,接头处用T字型套扣住。