变电所启动方案有一条是停用两台变压器的差动保护,要等冲击实验过后送电,带负荷测试差动向量正确后才恢复,请教各位其中的缘由?
变电所启动方案有一条是停用两台变压器的差动保护,要等冲击实验过后送电,带负荷测试差动向量正确后才恢复,请教各位其中的缘由?
2楼
1、冲击试验时退主变差动保护压板,是防止变压器的激磁电流使差动保护误动作,通常是新变压器五次冲击中的第一次退压板(速断投入,过流时限减小到0.3s,瓦斯、温度全投用),在第一次冲击后看激磁电流有没使差动误动作出口,如有出口,则调整保护设置,没有出口,则马上投差动压板,一般在第二次冲击开始投差动压板。
2、因五次冲击是不带负荷的,无法看保护的“差流(大小)”,冲击完成后,在带负荷试验前,又要退差动保护的压板,目的是:防止差动保护的二次线接错,把所带负荷(因差动保护误动作跳闸)甩掉,所以,退掉差动压板后,保护误动作出口时也不会跳闸(甩掉负荷了),而且还能从综保上查到差流的大小。到确信保护正确(不会误动作)时,再投差动保护压板,使系统运行稳定。
cof1514872367030:
请问一下,差动速断是不区分高次谐波分量的,励磁涌流(二次谐波含量很大)也会达到额定电流的好几倍,差动速断整定也是电流的几倍,差动速断是怎么躲过励磁涌流的?
回复
3楼
学习了,多谢!
回复
4楼
学习了
回复
5楼
知识不断积累,慢慢学
回复
6楼
分区管理员分析的有道理。但是实际中新变压器或者线路投运时,电网调度往往不讲道理,送电前就要求全部差动投入,问:误动咋办?答:自己找原因。晕!
回复
7楼
变压器空载合闸时会产生励磁涌流
回复
8楼
变压器差动保护涉及到电流互感器的极性,调试往往是送电后再测试极性,确保正确后才投入。
回复