变配电室变压器中性点接地时怎么做的呢? 哪本图集上有? 现在有个项目:变配电室另外委托设计,但是我在做防雷接地的时候 对这个变配电室应从基础预埋多少扁钢上去?还是有什么其他的做法? 工程实际中是怎么做的?另外还想请教发电机房的接地做法?

变配电室变压器中性点接地时怎么做的呢?
哪本图集上有?
现在有个项目:变配电室另外委托设计,但是我在做防雷接地的时候 对这个变配电室应从基础预埋多少扁钢上去?还是有什么其他的做法?
工程实际中是怎么做的?
另外还想请教发电机房的接地做法?

怎么做接地.jpg

免费打赏
sunrise20
2012年10月24日 14:15:00
2楼
不吝赐教:变配电室变压器中性点接地是怎么做的?
回复
lingxuct
2012年10月24日 14:47:06
3楼
变配电室和发电机房的接地与防雷接地一般是共用同一个接地装置,这个接地装置通常是“围建筑(房子)一圈,离墙3~5米处,在转角打垂直接地极(用∠50X5X2500镀锌角钢,顶端离地面不小于600),垂直接地极间距不小于5米,垂直接地极之间用—40X4(或—50X5)镀锌扁钢连接,从水平镀锌扁钢引入室内,各用途接地不宜共用引入扁钢,配电系统要求每段不少于二个引入点,变压器中性点工作接地宜单独引入,防雷接地也单独引入。

按上述,接地装置可共用,引入接地母线不宜共用!
回复
我是农场主
2012年10月26日 09:23:48
4楼
回复
shsxh666
2012年10月26日 12:12:21
5楼
变配电室应从基础预埋不少于二根扁钢引来,用—40X4热镀锌扁钢连接钢引入室内。
回复
踏雪
2012年10月26日 12:38:13
6楼
不管是变压器、发电机组还是其他的设备,其接地的核心都是一样的。
说接地首先要说地网,地网必须要符合相关规范的要求。
如接地电阻一般要在1欧姆以下,接地网导体的截面要符合规范要求,地网面积也要符合要求。
详见《建筑物防雷设计规范》和《民规》
再说接地即等电位
设备外壳要接地、变压器中性线要接地、发电机组中性线要接地,区域内的金属可带电导体要接地等等
因此在该局域内要预留接地点(等电位连接带),根据功能划分,分出多个子等电位连接带,如防雷接地、保护接地、防静电接地等等
可采用M型等电位连接网络,也可采用S等电位连接网络
通俗的讲就是“共地不共线”一个地网、多个设备有自己独立的地线
回复
mlinhuahai
2012年10月26日 12:45:47
7楼
分析的和详细,学习了。谢谢!
回复
精工设计
2012年10月26日 13:34:34
8楼
专业变配电室设计,包括建筑、结构,孔洞防火封堵、防雷接地、开关柜设备基础预留预埋、电缆沟布置、建筑照明动力配电等设计。QQ:360107859。
回复
xughou
2012年10月26日 14:26:24
9楼
1、变压器中心点接地:高层一般用大楼的接地,避雷器与中心点接地可以共用。具体要求见《交流设备接地规程》。
2、房屋防雷接地详见《建筑物防雷设计规范》。
回复
永无止境
2012年10月26日 14:51:55
10楼
说的对呀 学习中
回复
wangxiping2011
2012年10月26日 15:01:06
11楼
共地不共线 学习了 谢谢