求教变压器中性点接地选用多大的单芯电缆才合理
新手高压电工
2017年06月23日 12:07:36
只看楼主

参考 08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所 99页1000KVA的干式变压器采用1*150平方电缆,是不是够用了,之前别的项目1000的KVA干式变压器都用的1*300平方的电缆

参考 08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所 99页


1000KVA的干式变压器采用1*150平方电缆,是不是够用了,之前别的项目1000的KVA干式变压器都用的1*300平方的电缆


免费打赏
新手前来报到
2017年06月23日 13:51:46
2楼
你说的是高压电缆吧
回复
风平浪静02
2017年06月23日 14:14:52
3楼
我们首先要知道变压器中性点接地的作用,低压系统的“系统接地”只是高压击穿低压绕组时的一种防护措施。一般高压为小电流接地系统,接地电流不大。导体长度又不是很大,150平方导线已经足够(一般我们采用50~100的裸铝线)。我们很多电气设备都在长时间空载,短时间成倍地过载运行。像这种接地在短时间承受较大电流也不是问题。
如果我们以单相短路电流去校验这根导线的载流密度,甚至为了提高相保阻抗不惜代价增加接地导线的截面,应该是没有必要的,增加截面减少阻抗有限。我们只要从牢固度,可靠性,有一定的承载电流的需要考虑即可。
回复
zzzzzzzz999
2017年06月23日 15:19:09
4楼
楼上这位戾气的野兔子看清楚了,你他娘的没底线的尽在论坛干坏事,没事拿根绳子钻进洞里。

tch_cbb:对的,那个风平什么的一通乱说,说不到重点。

回复
zzzzzzzz999
2017年06月23日 15:22:04
5楼
风平浪静02 发表于 2017-6-23 14:14 我们首先要知道变压器中性点接地的作用,低压系统的“系统接地”只是高压击穿低压绕组时的一种防护措施。一 …谐波是你这么算的吗?接地导线是你这么算的吗?期待你害人的野兔子拿根绳索再次钻进洞里
回复
zzzzzzzz999
2017年06月23日 17:28:55
6楼
风平浪静02 发表于 2017-6-23 14:14 我们首先要知道变压器中性点接地的作用,低压系统的“系统接地”只是高压击穿低压绕组时的一种防护措施。一 …这就是你宁夏设计院的成果,拿着国家俸禄与尺短寸长干损害国家利益着苟且之事,还敢写论文发表,天津那场火没烧了你
回复
zzzzzzzz999
2017年06月23日 17:28:59
7楼
风平浪静02 发表于 2017-6-23 14:14 我们首先要知道变压器中性点接地的作用,低压系统的“系统接地”只是高压击穿低压绕组时的一种防护措施。一 …这就是你宁夏设计院的成果,拿着国家俸禄与尺短寸长干损害国家利益着苟且之事,还敢写论文发表,天津那场火没烧了你
回复
abaozi
2017年06月24日 00:06:45
8楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
新手高压电工
2017年06月24日 10:51:05
9楼
风平浪静02 发表于 2017-6-23 14:14 我们首先要知道变压器中性点接地的作用,低压系统的“系统接地”只是高压击穿低压绕组时的一种防护措施。一 …我们浙江台州这边不允许用铝电缆,只能用铜电缆,变压器的低压侧的中性点接地,长度就2-3米左右吧,原先我听我们这边有个师傅说,变压器的中性点接地是变压器容量的一般选择啊,不知道对不对
回复
新手高压电工
2017年06月24日 10:51:09
10楼
风平浪静02 发表于 2017-6-23 14:14 我们首先要知道变压器中性点接地的作用,低压系统的“系统接地”只是高压击穿低压绕组时的一种防护措施。一 …我们浙江台州这边不允许用铝电缆,只能用铜电缆,变压器的低压侧的中性点接地,长度就2-3米左右吧,原先我听我们这边有个师傅说,变压器的中性点接地是变压器容量的一般选择啊,不知道对不对
回复
新手高压电工
2017年06月24日 10:52:05
11楼
新手前来报到 发表于 2017-6-23 13:51 你说的是高压电缆吧变压器的低压侧中性点接地,不是高压电缆
回复