求教变压器中性点接地选用多大的单芯电缆才合理
新手高压电工
2017年06月23日 12:07:36
只看楼主

参考 08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所 99页1000KVA的干式变压器采用1*150平方电缆,是不是够用了,之前别的项目1000的KVA干式变压器都用的1*300平方的电缆

参考 08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所 99页


1000KVA的干式变压器采用1*150平方电缆,是不是够用了,之前别的项目1000的KVA干式变压器都用的1*300平方的电缆


免费打赏
新手高压电工
2017年06月24日 10:52:36
12楼
新手前来报到 发表于 2017-6-23 13:51 你说的是高压电缆吧变压器的低压侧中性点接地,不是高压电缆
回复
风平浪静02
2017年06月25日 18:35:21
13楼
新手高压电工 发表于 2017-6-24 10:51 我们浙江台州这边不允许用铝电缆,只能用铜电缆,变压器的低压侧的中性点接地,长度就2-3米左右吧,原先我 …按照变压器低压侧额定电流的一半是选择中性线,现在已经很少有采用铝电缆作为中性线了。负荷电流是不应该通过“系统接地”引下线的。我们认为电源内阻抗对故障电流的大小有影响。但是,故障点的阻抗大于大于电源内阻时,这个内阻抗可以忽略。“系统接地”流散电阻我们就认为它是2欧姆。20千伏安变压器对地电压是220V,2000千伏安变压器对地电压也是220V。我们忽略变压器内阻抗,220÷2=110A ,哪你说说接地导线应该选择多少大能够保证110A电流的流通呢?有人又会说故障电流不经过“系统接地”的流散电阻,这就是正确理解“系统接地”和TN系统问题了。有没有使故障电流也不经过这段接地导线呢?回答当然是有的!
回复
zzzzzzzz999
2017年06月25日 22:15:26
14楼
风平浪静02 发表于 2017-6-25 18:35 按照变压器低压侧额定电流的一半是选择中性线,现在已经很少有采用铝电缆作为中性线了。负荷电流是不应该 …文痞,你承认个错误咋这么难?热稳定是这么算的吗?
回复
新手前来报到
2017年06月26日 08:29:30
15楼
新手高压电工 发表于 2017-6-24 10:52 变压器的低压侧中性点接地,不是高压电缆不好意思,没认真看
回复
风平浪静02
2017年06月26日 09:51:21
16楼
确实在建筑电气理论上,由于一些专家的掺和问题变得混淆起来。
有些人提倡“系统接地”应该在配电柜 PE 排上一点接地,那样间接接触的故障电流无论如何是不会经过“系统接地”的接地导线的。哪为什么需要按照变压器容量来确定 PE 排到接地体 的这段导体呢?没有根据嘛。

电气设备热稳定是和流过电气的电流直接相关,如果没有电流流过,或者流过电流不大,促使电气设备发热的电流都不存在,为什么还有热稳定一说呢?莫名其妙。
回复
zzzzzzzz999
2017年06月26日 10:17:08
17楼
风平浪静02 发表于 2017-6-26 09:51 确实在建筑电气理论上,由于一些专家的掺和问题变得混淆起来。有些人提倡“系统接地”应该在配电柜 PE 排 …你意思是在中性点之间弄把刀,或者把你挂上去弄得吱吱响?期望你再次回答
回复
zzzzzzzz999
2017年06月26日 10:21:12
18楼
风平浪静02 发表于 2017-6-26 09:51 确实在建筑电气理论上,由于一些专家的掺和问题变得混淆起来。有些人提倡“系统接地”应该在配电柜 PE 排 …你那把刀叉干嘛用的?你娘教你的?你咋扯上了散流电阻了?用来切的?野兔子?
回复
a396673967
2017年06月26日 10:32:26
19楼
大家一起学习
回复
zzzzzzzz999
2017年06月26日 11:22:06
20楼
风平浪静02 发表于 2017-6-26 09:51 确实在建筑电气理论上,由于一些专家的掺和问题变得混淆起来。有些人提倡“系统接地”应该在配电柜 PE 排 …你娘挂在上面弄得得吱吱响找到了快感?灵魂?
回复
新手高压电工
2017年06月27日 08:25:53
21楼
zzzzzzzz999 发表于 2017-6-26 11:22 你娘挂在上面弄得得吱吱响找到了快感?灵魂?大哥,别在这个帖子骂人啊,我是求助贴啊
回复