本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 编辑 我公司变压器中性点接地线为何有4安培的电流?就是那根细的蓝灰色的线。中性点接线上的电流约为10安培。
本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 编辑
我公司变压器中性点接地线为何有4安培的电流?就是那根细的蓝灰色的线。中性点接线上的电流约为10安培。
2楼
你配电系统是什么方式,是TN-C TN-S 还是TN-C-S?
这个电流也就是三相负荷不均衡,导致中性点偏移,中性点对地出现了电位,自然会产生电流@
回复
3楼
应该是3相五线的系统,三相负荷不均衡应该是中性点N接线上的电流约为10安培。不应该是PE上的4安培?
回复
4楼
本帖最后由 学海一帆 于 2016-6-3 08:18 编辑
中性点接地线上不应该有电流。
至于N线,大多数情况下有电流。正常不过了。
回复
5楼
能把端子罩拆下来拍张照片吗?
回复
6楼
奇文 发表于 2016-6-2 17:32 应该是3相五线的系统,三相负荷不均衡应该是中性点N接线上的电流约为10安培。不应该是PE上的4安培?PE线上只有在漏电的情况下才有电流。根据你描述的情况,我估计有人把N、PE线接反了,导致正常的负荷电流没有从N线流回而是从PE线流回变压器。
回复
7楼
niziqian007 发表于 2016-6-3 10:36 PE线上只有在漏电的情况下才有电流。根据你描述的情况,我估计有人把N、PE线接反了,导致正常的负荷电流没 …这有可能。
回复
8楼
学海一帆 发表于 2016-6-3 08:15 能把端子罩拆下来拍张照片吗?危险!还是不动为妙。
回复
9楼
是否会有电容电流?
回复
10楼
学海一帆 发表于 2016-6-3 11:58 是否会有电容电流?电容电流应该不会走PE线,除非电容对地漏电。电容电流应该在相线间吧,都不应该走N线?
回复