关于变压器中性点接地的问题
zgcwolf
zgcwolf Lv.5
2016年07月25日 21:06:32
只看楼主

“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。

“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。
1 对于单电源系统, TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。
2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。
对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。
对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:
1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。
3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。
4)对装置的PE可另外增设接地。
5)PE的标志,应符合现行国家标准《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》GB 7947的有关规定。
6)系统的任何扩展,应确保防护措施的正常功能不受影响。
我想问问大家
1)在实际工作中是怎么做的?最好有实际工程照片。
2)变压器的中线点接地线如何连接,接在哪?(TN-S 多电源系统)
3)低压开关柜PE排如何接地怎么连接,接在哪?PE排会和变压器中心点的接地线相连接吗?(TN-S 多电源系统)
风平浪静02
2016年07月26日 09:24:34
2楼
这里需要搞清楚几个问题,才能统一认识。
1、为什么配电变压器需要中性点直接接地?
2、什么是保护导体(PE)?
3、什么是一点接地?
4、给多电源作一个定义。

几十年来我们一直实行,现在还在实施的是配电变压器中性点就近直接接地(不接地系统除外)。如果不这样,将对低压系统造成严重的潜在隐患。
回复
beida_energy
2016年07月26日 09:58:10
3楼
给你个图参考一下!
回复
muyuyao
2016年07月26日 10:26:15
4楼
GB T16895.1-2008 单电源TN系统
回复
muyuyao
2016年07月26日 10:27:59
5楼
GB T16895.1-2008 多电源TN系统
回复
风平浪静02
2016年07月26日 11:01:01
6楼
muyuyao 发表于 2016-7-26 10:27 GB T16895.1-2008 多电源TN系统慕工见谅:个人认为,国家标准或者规范,是不应该出现“可能”、“或许”,这种不确定的词语的。从这个”一些工作电流可能通过不期望的路径流通,“来分析。他们是还没有确凿证据的。如果有,应该是”可以“而不是”可能“。而且,引起”火灾“,”腐蚀“,”电磁干扰“是有原因的,不是所有不期望的电流(可能我对于不期望电流的理解不符合人家的意思)都会引起以上三种问题的。对于”多电源系统“一词没有明确的定义。如果是两个相距几十米甚至上百米的配电变压器,把中性点引到一起作一点接地,是非常危险的。
回复
muyuyao
2016年07月26日 14:17:59
7楼
风平浪静02 发表于 2016-7-26 11:01 慕工见谅:个人认为,国家标准或者规范,是不应该出现“可能”、“或许”,这种不确定的词语的。从这个 …我也仅仅是转述规范而已!!!即便国标规范用词或许含糊不准确,但它毕竟是新出台的国标规范,必须执行!!!是否不期望的电流就会引起”火灾“、”腐蚀“、”电磁干扰“,我没必要去做试验,我还是要执行国标规范!!!我认为:多电源系统,肯定指的是同意变配电室内多台变压器及发电机的情况!!!不可能指两个相距几十米甚至上百米的配电变压器!!!
回复
muyuyao
2016年07月26日 15:17:44
8楼
我的回复怎么又被删帖了???!!!
回复
zgcwolf
2016年07月26日 16:47:50
9楼
本帖最后由 zgcwolf 于 2016-7-26 16:50 编辑

这是我所在项目的变电所的实际照片,PE排的接地没拍到。
回复
zgcwolf
2016年07月26日 16:51:04
10楼
大家有没有 实际项目的照片,学习看看
回复
hzhsj
2016年07月26日 16:57:23
11楼
风平浪静02 发表于 2016-7-26 09:24 这里需要搞清楚几个问题,才能统一认识。1、为什么配电变压器需要中性点直接接地?2、什么是保护导体( …如果真心实意想帮助他人,就实事求是地回答问题,而不是为了抢“沙发”反过来给别人出难题,要求别人跟你“统一认识”。楼主的问题明明是“关于变压器中性点接地”: 1)在实际工作中是怎么做的?最好有实际工程照片。 2)变压器的中线点接地线如何连接,接在哪?(TN-S 多电源系统) 3)低压开关柜PE排如何接地怎么连接,接在哪?PE排会和变压器中心点的接地线相连接吗?(TN-S 多电源系统)跟那些“直接接地”、“保护导体”、“一点接地”、“给多电源作一个定义”有嘛关系?
回复