关于变压器中性点接地的问题
zgcwolf
zgcwolf Lv.5
2016年07月25日 21:06:32
只看楼主

“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。

“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。
1 对于单电源系统, TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。
2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。
对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。
对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:
1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。
3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。
4)对装置的PE可另外增设接地。
5)PE的标志,应符合现行国家标准《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》GB 7947的有关规定。
6)系统的任何扩展,应确保防护措施的正常功能不受影响。
我想问问大家
1)在实际工作中是怎么做的?最好有实际工程照片。
2)变压器的中线点接地线如何连接,接在哪?(TN-S 多电源系统)
3)低压开关柜PE排如何接地怎么连接,接在哪?PE排会和变压器中心点的接地线相连接吗?(TN-S 多电源系统)
免费打赏
变电小白
2016年07月26日 17:36:04
12楼
路过 学习了
回复
随波逐流1992
2016年07月27日 08:25:18
13楼
回复
a396673967
2016年07月27日 09:12:48
14楼
有营养的帖子要顶起来
回复
风平浪静02
2016年07月27日 14:39:53
15楼
muyuyao 发表于 2016-7-26 14:17 我也仅仅是转述规范而已!!!即便国标规范用词或许含糊不准确,但它毕竟是新出台的国标规范,必须执 …慕工:你转述规范,使大家更好地了解规范,这是无可厚非的。建筑电气国家规范也确实是这样写的。“多电源系统”我也认为应该是同一个(变)配电室多台变压器及发电机。低压发电机本不存在非得有“系统接地”问题。
回复
liyongjing12
2016年07月27日 15:34:50
16楼
学习了!现场照片再多些!
回复
zgcwolf
2016年07月27日 20:05:18
17楼
希望大伙能够多上传自己项目或身边项目的相关照片,多多学习!
回复
风平浪静02
2016年07月28日 11:02:59
18楼
“系统接地”是配电变压器中性点的直接接地。是为了防范高压进入低压系统的一道屏障,应该就近直接接地。我们不应该为了那些不确定,或者说弊端小于高压进入低压系统的小问题,来改变我们作“系统接地”的理由,哪怕是延长一小段距离。
没有标准对变压器与配电柜的距离作过规定。没有标准规定变压器中性点套管到配电柜那段导体电阻是可以忽略的。没有标准规定变压器中性点套管到配电柜那段导体是不会出现故障的。
通过大地、空气为回路的电流,才是引起“火灾”,“腐蚀”,“电磁干扰”的原因,与“系统接地”在变压器旁边,还是在配电柜下面,没有关系。
在配电柜下面接地的不是“系统接地”,而是PE接地。
回复
空中漂浮的猪
2018年01月31日 17:26:20
19楼

兄弟 弄明白了吗?放几张图上来吧

回复