容量2000KVA,1600KVA,1000KVA一般选择多大的阻抗电压。谢谢!

容量2000KVA,1600KVA,1000KVA一般选择多大的阻抗电压。谢谢!
免费打赏
electricity
2010年03月28日 22:47:07
2楼
先查查厂家的样本, 一般都有定值. 如果你的项目有特殊要求短路电流情况的, UK可以定制. 但一般没有必要. 因为你这个干变都是用在低压的
回复
红苹果
2010年03月29日 09:51:03
3楼
一般1000kvA以上都在6以上吧。。:lol
回复
lingxuct
2010年03月29日 11:05:18
4楼
个人想了一个歪点子:

1000的变压器的额定电流In为1443A;
1600的In为2309.5A;
2000的In为2887A;

变压器低压侧的短路电流Id=In/Ud%,如果低压母线上所接断路器的极限分断能力是50KA,那么就需要把变压器低压侧短路电流Id限制在50KA以下,则有公式Id In/50KA

1443/1000/50X100%>2.89%
2309.5/1000/50X100%>4.62%
2887/1000/50X100%>5.78%
回复
红苹果
2010年03月29日 12:20:21
5楼
:lol
1000以上的估计得选择高分断断路器了,因为1000的干变阻抗电压有6个的。。
Ik = 1443A X 100 / 6 = 24kA Ip = 24 X 2.55 = 61KA
1000的出口断路器极限分断能力一般在50 - 85KA之间选。。
回复
lingxuct
2010年03月29日 15:10:12
6楼
我是歪点子,苹果能给楼主稍正一点的吗?(我好象看到的最大只有65KA的)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-29 15:12 编辑 ]
回复
红苹果
2010年03月29日 16:29:24
7楼
:lol
我看的样本,1000kVA的变压器只有一个选择的是50KA的,其他都是85KA的。
CM1系列的。。
回复
zhang_110120
2010年03月29日 17:09:25
8楼
选择断路器分断能力是这样选择的吗?:Q
回复
lingxuct
2010年03月29日 17:25:20
9楼
变压器阻抗电压越小,短路电流越大。问题在于所有接在母线上的断路器的极限分断能力都需要大到超过短路电流!变压器容量越大,母线上出线断路器也越多,分断能力加大时,断路器的成本上升很多的。
回复
dovekk
2010年09月06日 10:17:32
10楼
同容量变压器,阻抗电压小成本低,效率高,价格便宜,另外启动时压降及电压变动率也小,电压质量轻松得到控制与保证,因此从电网启动角度考虑,希望阻抗电压小一些好。但从变压器限制短路电流环境考虑,则希望阻抗电压大一些好,对免电气设备如断路器,隔离开关,电缆等在启动中经受不住短路电流用处而损坏。不同容量变压器对应阻抗电压值国标是有关联规定。
回复
whkld
2010年09月06日 22:13:39
11楼
不同容量变压器对应阻抗电压值国标是有关联规定。
回复