容量2000KVA,1600KVA,1000KVA一般选择多大的阻抗电压。谢谢!

容量2000KVA,1600KVA,1000KVA一般选择多大的阻抗电压。谢谢!
免费打赏
tozhenliang
2014年04月07日 02:42:35
12楼
红苹果 发表于 2010-3-29 12:20 1000以上的估计得选择高分断断路器了,因为1000的干变阻抗电压有6个的。。Ik = 1443A X 100 / 6 = …请问一下:乘上2.55是根据什么,不是只大于短路电流就可以了吗?
回复
niziqian007
2014年04月10日 13:46:01
13楼
tozhenliang 发表于 2014-4-7 02:42 请问一下:乘上2.55是根据什么,不是只大于短路电流就可以了吗?2.55是非周期分量系数(比如1.8)乘以1.414,结果就是短路开始半个周波时电流的瞬时值,也叫动稳定电流。