最近一台跟高压电机配套的电机启动柜内的电抗器炸了,希望大家帮助分析一下原因
最近一台跟高压电机配套的电机启动柜内的电抗器炸了,希望大家帮助分析一下原因
2楼
照片太少了,不好说,貌似电抗器的匝间故障了
回复
3楼
仅凭一张照片,也就区管能够说说了。我等看不出来。
一没有图,二不知在什么时候、什么情况下炸的,你是考试还是情人分析啊?
回复
4楼
之前有单相接地吗?
看图B、C有短路现象。
回复
5楼
:time: :time:
个人认为:是绝缘问题,匝间绝缘不够,击穿,短路,升温,爆炸……
原因:劣质漆包线,或许绕制工艺粗燥,或许浸漆不规范……
回复
6楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复
7楼
后来请人把电抗器都折了,线组间的绝缘漆没干透,从而导致电抗器先燃烧再发生短路的现象。
回复
8楼
国产的吧?咋一看,质量太差!
非常赞同5楼的说法
回复
9楼
这种问题很多的,很多变压器和电抗器厂家工艺不过关,材料部过关,使用起来都是让人提心吊胆的,经常有看到击穿的,
回复
10楼
学习下相关的技术知识,谢谢~~~
回复
11楼
强
回复