长距离LED照明终端回路的三大注意 ! 解决办法有多种,其中简单有效的方法如下: 增加配电箱的数量,缩短每个照明回路的距离。这样会增加一定的投资。 增大照明配电回路导线截面积,此方法同样会增加投资、增加铜的消耗。 现在再说说LED照明配电回路过长的另一个问题,配电回路保护电器灵敏度可能不满足规范要求,设计时需要对保护灵敏度进行校验。《低压断路器的选择与使用导则》T/CECS 1574-2024第5.3.5条,
长距离LED照明终端回路的三大注意 !
解决办法有多种,其中简单有效的方法如下:
增加配电箱的数量,缩短每个照明回路的距离。这样会增加一定的投资。
增大照明配电回路导线截面积,此方法同样会增加投资、增加铜的消耗。
现在再说说LED照明配电回路过长的另一个问题,配电回路保护电器灵敏度可能不满足规范要求,设计时需要对保护灵敏度进行校验。《低压断路器的选择与使用导则》T/CECS 1574-2024第5.3.5条, 灵敏度校验应符合下列规定: :
1 当断路器用于短路保护时,被保护线路末端的最小短路电流值不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的 1.3 倍;
图1 《建筑电气常用数据》19DX101- 1最长距离
图2 《建筑电气与智能化通用规范图示》24DX002-1最长距离
例如,某照明配电箱出线回路采用MCB作为保护电器,导线采用BYJF(E)-2.5mm2,根据脱扣器类型,确定满足保护灵敏度要求的线路最长距离是多少?
【解】根据MCB瞬时脱扣电流,及导线BYJF(E)-2.5mm2,查上述两表得出线路最长距离如下表:
表1 照明回路导线采用BYJF(E)-2.5mm2 |
|||||
脱扣器额定电流(A) |
脱扣器类型 |
瞬时脱扣电流倍数(倍) |
瞬时脱扣电流值(A) |
《数据》最长距离(m) |
《图示》最长距离(m) |
16 |
B |
5 |
80 |
91 |
122 |
C |
10 |
160 |
46 |
61 |
|
D |
20 |
320 |
23 |
- |
|
10 |
B |
5 |
50 |
146 |
196 |
C |
10 |
100 |
73 |
98 |
|
D |
20 |
200 |
37 |
- |
由此可以看出,两个标准图得出的结果还是有较大的差别。