建筑敞开式外走廊做不做应急照明疏散指示?
半醉与倦容
2024年07月08日 16:25:07
来自于照明工程
只看楼主

每层都有的连廊,是个商场综合体

每层都有的连廊,是个商场综合体

1720427102062.png

免费打赏
甲方施工员
2024年07月09日 08:39:22
3楼

非首层 疏散功能 需要设置,再不确定和设计、消防大队沟通,本身商业综合体要求也会高些

半醉与倦容:大佬,这种情况的话是往哪边疏散呢,是从连廊到室内还是从室内到连廊,还是两边互相疏散呢

甲方施工员

看看设计文件  看你这平面 感觉是中间向两侧

半醉与倦容:大佬那我上边那个图的疏散出口是画在门的右侧还是左侧

回复
张国鹏668
2024年07月09日 08:43:54
4楼

疏散用的都要做应急

回复
半醉与倦容
2024年07月09日 17:21:43
5楼

这种情况的话是往哪边疏散呢,是从连廊到室内还是从室内到连廊,还是两边互相疏散呢

回复
甲方施工员
2024年07月10日 16:23:41
6楼

微信截图_20240710162300.png

回复

相关推荐