消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
wx_23719579
2023年07月07日 09:53:35
来自于照明工程
只看楼主

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。 有网友问: 消防应急照明及疏散指示标志用电如何设置? 答: 1、规范这两条是通用性规定

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。

有网友问: 消防应急照明及疏散指示标志用电如何设置?

答:

1、规范这两条是通用性规定 ,比较宽泛,没有专门指哪一类用电负荷。条文说明可以作为参考。  

2、需分析、评估 消防应急照明及疏散指示标志用电负荷的过负荷风险。  

由于 消防应急照明及疏散指示标志负荷关系到火灾时人员安全疏散,一旦失电造成 消防应急照明及疏散指示标志灯无法正常工作,存在人员重大伤亡风险。

3、 GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》和19D702-7《应急照明设计与安装》做法参见下图。

因此, 笔者倾向于按4.3.7条执行,即 消防应急照明及疏散指示标志用电负荷 供电回路,过负荷保护作用于信号报警,不应切断电源。


kolapika
2023年07月14日 14:16:07
2楼

虽然A型应急照明灯具采用安全特低电压(SELV)供电,但采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路不一定是应急照明,比如水下灯具。

回复

相关推荐

APP内打开