消防应急照明和消防疏散指示标志的问题
天天向上1888
2008年06月04日 17:56:51
只看楼主

建筑设计防火规范 GB 50016--2006消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;

建筑设计防火规范 GB 50016--2006

消防应急照明和消防疏散指示标志

11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。


请问第5点中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都设置吗?


免费打赏
天天向上1888
2008年06月04日 17:58:08
2楼
本在设计中常碰到一些3~4层的小办公楼, 1000~2000平方米左右, 这样的建筑也要设置吗?
回复
f820
2008年06月04日 20:22:09
3楼
只要是公共建筑都设置。我是这样理解的,因为没有说明建筑面积和建筑物的大小。
回复
oldriver
2008年06月04日 20:41:38
4楼
这个问题问的好
我也有这样的疑问
有的小办公楼,只有几间房
还分二层
走廊也很短
也要设应急照明和疏散照明吗
回复
superluoli
2008年06月04日 20:44:57
5楼
我做的工程凡是要检查的都做了应急照明和疏散照明的,其实用应急蓄电池就可以了,不麻烦
回复
tirble1122
2008年06月04日 23:07:17
6楼
要吧。。。。。办公楼之类的不论大小,哪怕只有一间房都算公共场所
回复
天天向上1888
2008年06月05日 14:26:48
7楼
那这样做真的有必要么?
回复
c283434618
2008年06月05日 15:43:40
8楼
高层民用建筑设计防火规范2005 9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
回复
lybname
2008年06月06日 08:31:57
9楼
有必要做,不管你的面积是多么大小,只要是公共场所都要做,应急照明又不费功夫,万一事故出现,尤其是夜间,应急照明和疏散标志就起到作用了。安全第一吗
回复
mmhwe
2008年06月06日 15:40:42
10楼
公共建筑的特点就是人员集中,从某种意义上这和建筑物的规模没有太大的联系,在此主要强调公共二字
回复
necklate1985
2008年06月06日 15:43:13
11楼
必须设置
回复