消防应急照明和疏散指示系统线路选择
专业达人
2022年09月30日 10:47:44
只看楼主

系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。 额定工作电压等级为50V以下时,应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆; 额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆。 同一工程中相同用途电线电缆的颜色应一致;线路正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色或黑色,接地线应为黄色绿色相间。 1.地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。

系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。


额定工作电压等级为50V以下时,应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆;


额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆。


同一工程中相同用途电线电缆的颜色应一致;线路正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色或黑色,接地线应为黄色绿色相间。


1.地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。


2.集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统的配电线路应选择耐火线缆,系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。


3.非集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统配电线路的选择应符合下列规定:灯具采用自带蓄电池供电时,系统的配电线路应选择阻燃或耐火线缆;灯具采用集中电源供电时,系统的配电线路应选择耐火线缆。


4.与火灾自动报警系统线路选择异同。


消防应急照明和疏散指示系统

火灾自动报警系统

地面标志灯配电线路和通信线路选择耐腐蚀橡胶线缆。

火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆。

集中控制型系统配电线路应选择耐火线缆,通信线路耐火线缆或耐火光纤。

非集中控制型集中电源配电线路应选择耐火线缆;

报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

非集中控制型自带蓄电池供电配电线路选择耐火或阻燃线缆。


相关资料推荐:

消防应急照明疏散指示系统设计例图_适用于最新国标GB51309-2018

https://ziliao.co188.com/d63030934.html



知识点: 消防应急照明和疏散指示系统线路选择


yj蓝天
2022年10月06日 08:07:37
2楼

同一工程中相同用途电线电缆的颜色应一致;线路正极“ ”线应为红色,负极“-”线应为蓝色或黑色,接地线应为黄色绿色相间。

回复

相关推荐

APP内打开