应急照明疏散指示系统-回路灯具的连接方式!
专业达人
2023年01月30日 09:42:53
只看楼主

应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。特例:在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头连接,但应采用专用工具方可拆卸的方式。 关于应急照明电源输出回路能否使用电源插座的问题,规范标准一波几折: 1、2008版《 民用建筑电气设计规范 》(JGJ16)要求: “严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。( 13.9.12-4

应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。特例:在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头连接,但应采用专用工具方可拆卸的方式。

关于应急照明电源输出回路能否使用电源插座的问题,规范标准一波几折:

1、2008版《 民用建筑电气设计规范 》(JGJ16)要求: “严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。( 13.9.12-4
2、在2011版《 住宅建筑电气设计规范 》(JGJ242)中,对应急照明灯的电源插座进行了补充说明,供应急灯的电源回路可以设置电源插座。( 9.2.2 条文解释)
3、2018版《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》(GB51309)明确了具体要求,应以此作为处置标准:
为了保障系统运行稳定性和应急启动可靠性,应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 3.3.2
在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。 4.5.5  



内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某私房消防应急照明及疏散系统图

https://ziliao.co188.com/d62348428.html


知识点:应急照明疏散指示系统-回路灯具的连接方式