丁类厂房用不用做疏散指示标志
qxq98
qxq98 Lv.4
2008年09月18日 10:25:43
来自于防雷减灾
只看楼主

二层钢结构丁类厂房,每层面积2500平方米,层高6米,内有吊车,墙面有控制柜,厂房长X宽85米X30米,疏散指示没有地方可以做,而且《建筑设计防火防火规范》里面也没有规定做疏散指示。请问做过此类厂房的大侠用不用做疏散指示?消防局要不要求做?

二层钢结构丁类厂房,每层面积2500平方米,层高6米,内有吊车,墙面有控制柜,厂房长X宽85米X30米,疏散指示没有地方可以做,而且《建筑设计防火防火规范》里面也没有规定做疏散指示。请问做过此类厂房的大侠用不用做疏散指示?消防局要不要求做?
免费打赏
qxq98
2008年09月18日 11:35:26
2楼
哪位大侠给我指点迷津吧!
回复
混在电气
2008年09月20日 15:40:41
3楼
我在丁戊类厂房内都不做的,如果消防要求就加上。
回复
qxq98
2008年10月04日 14:07:10
4楼
楼上兄台跟我想的一样啊!我认为虽然规范上找不到做应急照明的依据但是我认为应急照明还是应该做的,疏散指示倒是没有必要了,毕竟工厂里的工人天天工作在此地,疏散路径脑子里有数,应急照明的作用就在于疏散时能够看清道路,避免碰撞到机器造成伤害。
回复
xyedri
2011年04月27日 11:05:30
5楼
我的想法也和楼上一样
回复
xyedri
2011年04月27日 11:16:39
6楼
我对规范的理解为:应急照明是必须的,但疏散指示GB50016-2006没有明确要求。
回复
hhsscc
2011年04月28日 18:22:06
7楼
完全赞同
回复