超市里地面上的疏散指示标志是一层薄膜,塑料的,请问这样也能通过消防验收吗
zhaoyoung
zhaoyoung Lv.2
2009年10月14日 16:11:26
来自于照明工程
只看楼主

看到超市里地面上的疏散指示标志是一层薄膜,塑料的,请问这样也能通过消防验收吗?规范不是要疏散指示灯才行的吗?

看到超市里地面上的疏散指示标志是一层薄膜,塑料的,请问这样也能通过消防验收吗?规范不是要疏散指示灯才行的吗?
免费打赏
caonim
2009年10月14日 17:43:30
2楼
该薄膜有没有夜光功能?

如果备用照明做了,也能通过
回复
zhaoyoung
2009年10月14日 21:24:49
3楼
好像没有,印刷上去的箭头标志:)规范上没有关于此类的叙述吧,这也能替代疏散指示灯?

[ 本帖最后由 zhaoyoung 于 2009-10-14 21:26 编辑 ]
回复
zzumwj
2009年10月14日 23:24:07
4楼
作为辅助的疏散指示吧,有蓄光功能吗?
回复
zhaoyoung
2009年10月15日 15:14:12
5楼
塑料薄膜,没电,时间长了都会磨掉
回复
zhaoyoung
2009年12月26日 16:32:43
6楼
:victory: 自己来回答一下,部分省、直辖市有地方标准:《商业建筑设计防火规范》
回复
蛋腚
2010年02月16日 21:02:50
7楼
是如果蓄光型的,应该可以
回复
ccccyq
2010年03月10日 15:22:33
8楼
同意4楼的说法
回复
加肥猫
2010年03月11日 08:36:58
9楼

楼主说的应该不是灯具,就是自发光的疏散指示标志,间隔要求比蓄电型小,约5米左右,都是消防允许的
回复
hanhaoyu
2010年03月15日 16:24:02
10楼
应当是蓄光型的,但是我认为在大型商场还是与蓄电池的好,可靠
回复
yuzhou111yuzhou
2010年04月08日 16:15:41
11楼
建议负责设计的师傅们还是设计成带有蓄电池的应经照明电源比如EPS,这样确保事故时能照明救急啊,设计成塑料膜的不是在糊弄人吗,时间一长磨损后就看不见了,一旦发生问题怎么办呀,设计的初衷就是服务于后来人,要达到这个目的才对吧,我们的工作是服务于大众不是糊弄大众,代表人民感谢工程师们!
回复