消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示,对照自查!
小蝌蚪找妈妈啊
2024年06月14日 15:16:18
来自于照明工程
只看楼主

来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。

来源:消防工程

如有侵权,请联系删除

消防应急照明和疏散指示标志的作用

消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。
总之,消防应急照明与疏散指示系统对于保障人们的生命安全起到了非常重要的作用。

常见的集中错误安装现象

正是因为消防应急照明灯和疏散指示标志可以起到很大的作用,我们才要在消防施工验收的时候注意几种错误安装的现象。
在日常应用中,消防应急照明系统经常存在以下问题:

1、关于消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接的问题

部分项目尤其是改造项目中经常遇到消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接的方式,《民用建筑电气设计标准》规定用照明和疏散照明,不应有同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。

错误做法(一)

错误做法(二)

正确做法(一)

正确做法(二)

2、关于消防应急照明和疏散指示系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金导管或槽盒保护并应采取防火保护的问题

在验收改造项目的过程中,发现不少项目的消防应急照明和疏散指示系统线路 明敷时,采用了塑料管保护,其实这是违反规范规定的。


错误做法(一)

错误做法(二)

错误做法(三)

正确做法(一)

正确做法(二)

3、关于疏散指示标志灯规格的问题

在部分高大空间的项目中,发现疏散指示标志灯的 规格全部采用小型标志灯, 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》GB51309-2018中3.2.1的第6条规定:

(1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;

(2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;

(3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。



4、关于消防应急标志灯具的选择问题

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018规范3.2.1中第2条规定消防应急标志灯具不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具,而实际在很多老旧改造建筑中有很大一部分项目采用了蓄光型指示标志。

错误做法(一)

错误做法(二)

正确做法(一)

正确做法(二)