来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 规范条文 《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB50303-2015
《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB50303-2015
1箱(盘)内配线应整齐、无绞接现象;导线连接应紧密、不伤线芯、不断股;垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同,同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根,防松垫圈等零件应齐全;
3箱(盘)内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排,汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。检查数量:按照明配电箱(盘)数量抽查10%,且不得少于1台。
每个接线端子上的导线连接不应超过2根,是为了连接紧密,不因通电后由于冷热交替等时间因素而过早在检修期内发生松动,同时也考虑到方便检修,不使因检修而扩大停电范围。同一垫圈下的螺丝两侧压的导线应截面和线径均一致,实际上这是一个结构是否合理的问题,如不一致,螺丝既受拉力,又受弯矩,对导线芯线必然一根压紧、另一根稍差,对导电的良好性将受到影响。
建筑电气工程中,供电系统的接地形式除采用TN-S系统外,还有TT系统和IT系统,但不论何种形式均要求PE(地线)和N(零线)截然分开。
因照明配电箱额定容量有大小,小容量的出线回路少,仅2个~3个回路,可以用数个接线柱分别组合成PE接线排和N接线排,但决不允许两者混合连接。所以在照明配电箱(盘)内应分设PE排和N排,这不仅施工时要严格区分,日后维修时也要注意,不能因误接而失去应有的保护作用。
对设计时出线回路采用单相双极开关或三相四极开关的照明配电箱,中性线是经开关控制的,此时配电箱内可不单独设置中性导体N汇流排。故本规范在修订中对本条作了修改,将“应”改为“宜”。