都是应急照明配电箱,一个用隔离开关,一个用断路器
沉睡225
Lv.2
2019年06月18日 10:45:31
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,一个从室外进线,用的断路器,一个从电气竖井进线,用的隔离开关,有没有大佬指点下为什么
如题,一个从室外进线,用的断路器,一个从电气竖井进线,用的隔离开关,有没有大佬指点下为什么
免费打赏
sjb2010nf
2019年06月18日 14:33:48
1楼
室外进线一般距离较远,需设断路器保护线路;竖井进线前端已设有保护装置,一般都在本建筑内,对线路已有保护,设隔离开关切断电源用;另外双电源切换均具有隔离功能,所以隔离开关功能重复!
回复
相关推荐
地下车库的应急照明配电箱及其他消防设备配电箱安装~~
照明工程
2013-05-13 16:30:41
【讨论】关于住宅楼梯间普通照明与应急照明能否共用配电箱问题
供配电技术
2012-03-05 15:34:13
【求助】大车库应急照明可否只在配电箱处设断路器及接触器
断路器
2011-10-12 13:36:08
电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?
供配电技术
2011-04-13 16:35:43
防火卷帘可以由该防火分区内的应急照明配电箱供电吗?
供配电技术
2011-03-30 21:30:52
应急照明配电箱的进线断路器可否设过载保护?
断路器
2011-03-27 19:40:01
公共照明与应急照明配电箱是否分开设置
供配电技术
2011-03-25 11:33:57
应急照明配电箱的强制点亮如何实现?
防雷减灾
2011-03-23 10:41:35
高层住宅中,竖井照明可以接自应急照明配电箱?
供配电技术
2011-01-08 08:49:25
请问配电箱中应急照明,疏散指示电源这么接!!困扰了很长时间
供配电技术
2010-06-22 06:56:13
关于应急照明配电箱的问题~
照明工程
2010-04-27 11:58:23
为什么新国家标准要求使用应急照明配电箱
照明工程
2009-05-03 12:15:43
防火卷帘电源可否引自应急照明配电箱
供配电技术
2009-01-04 08:49:03
蓄电池集中供电应急照明配电箱的技术要求
电气资料库
2008-11-27 14:35:08
应急照明配电箱是否一个防火分区布置一个?
供配电技术
2008-11-13 09:20:26
急求助请问应急照明配电箱供临近二层这条在规范哪条,有知道教一下
供配电技术
2008-08-18 18:10:49
应急照明配电箱最多带几层
供配电技术
2006-11-30 17:42:45
应急照明配电箱二次原理
成套电气设备
2006-09-28 16:11:09
应急照明配电箱的链式连接可以超过6个吗
照明工程
2005-05-25 15:11:24
常规照明与应急照明公用配电箱
照明工程
2004-11-03 10:39:49
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开