防火卷帘电源可否引自应急照明配电箱
ljm
ljm Lv.4
2009年01月04日 08:49:03
只看楼主

大型商场,每层两个防火分区,用防火卷帘分割,大约每层8道卷帘。鉴于配电间空间有限,我想取消防火卷帘专用双电源箱,而应急照明配电箱引出回路,不知这样可否?

大型商场,每层两个防火分区,用防火卷帘分割,大约每层8道卷帘。鉴于配电间空间有限,我想取消防火卷帘专用双电源箱,而应急照明配电箱引出回路,不知这样可否?
yhfdch_88
2009年01月04日 09:05:17
2楼
可以的,注意双切开关的PC级
但是既然8个,最好分开,要不加一级开关,单独拉一路给应急照明,卷帘和照明不共用母线
回复
zcliang_007
2009年01月05日 09:34:51
3楼
大型商场没有防排烟风机吗?
回复
jiaruoshuang
2009年01月05日 09:39:38
4楼
原来我们做超市项目的时候卷帘门的电源都是跟排烟风机的配电箱合在一块的。
供参考!:lol
回复
ljm
2009年01月05日 10:22:49
5楼
排烟风机只在屋顶及地下有,商场的排烟风机都在屋顶。
回复
电隐
2009年01月07日 09:52:55
6楼
可以的,注意双切开关的PC级
但是既然8个,最好分开,要不加一级开关,单独拉一路给应急照明,卷帘和照明不共用母线
回复

相关推荐

APP内打开