应急照明配电箱的强制点亮如何实现?
hn572200
hn572200 Lv.12
2011年03月23日 10:41:35
来自于防雷减灾
只看楼主

应急照明的配电箱现在都要求“应急照明强制点亮”,这个能在二次方面实现吗?有的图纸上安装什么“双输入输出控制模块”,这是什么品牌的东西?是二次元器件还是一次件?

应急照明的配电箱现在都要求“应急照明强制点亮”,这个能在二次方面实现吗?
有的图纸上安装什么“双输入输出控制模块”,这是什么品牌的东西?是二次元器件还是一次件?
lina008
2011年03月24日 19:03:48
2楼
楼主说的挺有道理,其实现在按照新民规这样设计太复杂啦。真是莫名其妙。
回复
ljphb
2011年03月25日 10:48:38
3楼
“双输入输出控制模块”,与消防联动,当发生火灾时,可通消防信号将此模块(继电器类等)给消防供电,强制点亮应急照明。
回复
w467617778
2011年03月25日 19:02:58
4楼
回复
hhsscc
2011年03月26日 11:03:14
5楼
通过控制模块接通应急照明回路的交流接触器点亮。
回复
dcgdcgdcg
2011年03月27日 20:33:34
6楼
网上有原理图,下载个看看/
回复
yaob101
2011年03月28日 11:07:06
7楼
我看到的做法:通过控制模块接通应急照明回路的交流接触器点亮。
回路断路器出2跟L线,一根经接触器至照明灯具(应急用),另一根经照明开关至照明灯具(正常用)。
回复
hsflzx
2011年04月03日 20:41:10
8楼
好的东西一起分享
回复
我爱喝绿茶
2014年03月11日 17:34:45
9楼
就是简单的接线图,好像没有什么品牌什么的啊,看看二次图就懂了。
回复
zpp964564906
2014年03月12日 08:47:59
10楼
过来学习的
回复
mmtete88
2014年03月13日 15:13:57
11楼
现在规范明确要求应急照明灯具有强制点亮功能 输入输出模块 就是为强起用的
回复