电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?
阁中帝子
阁中帝子 Lv.14
2011年04月13日 16:35:43
只看楼主

电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?

电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?
免费打赏
powerbuildzs
2011年04月13日 17:04:31
2楼
就是要这么做的!
回复
无影
2011年04月13日 19:48:58
3楼
插座不可以。照明需要。
插座不是应急供电系统的范围。
回复
jljhl-001
2011年04月14日 10:05:45
4楼
感谢楼上,应该是这样。
回复
阁中帝子
2011年04月16日 01:28:03
5楼

不是应急供电系统就不可以吗?消控室的插座呢?
回复
cxuzhu
2011年04月16日 08:41:15
6楼
应该是可以的,楼主所说的应急照明箱应该不是独立的应急用的吧?公共部分的照明应该也包含在这个照明箱里。
回复
liangyun1986
2011年04月16日 10:37:41
7楼
插座应该只是属于一般负荷吧 灯应该是考虑消防负荷吧
回复
xiaoxuanzi250
2011年04月17日 11:11:48
8楼
这里的应是检修插座,应从应急箱出
回复
孤影残月
2011年04月17日 13:03:07
9楼
确实是这样做的!
回复
hbhswdm
2011年04月17日 21:46:33
10楼
同意板凳的说法
回复
oyzx86
2011年04月17日 21:59:33
11楼
我这样做 被审查所提了。。。。。。。。这个问题貌似很模糊。。请高手指点。。。
回复