配电箱图纸是做电气工程施工、设计、消防等相关工作的人员常看的一种图纸,配电箱又分消防电源和非消防电源,非消防电源在火灾时要被切除,断电。那么一般配电箱图纸是什么样呢?下面介绍一下照明配电箱图纸,看看如何识读。 照明配电箱 这个配电箱图纸信息量太丰富,我们可以进行局部解读。
配电箱图纸是做电气工程施工、设计、消防等相关工作的人员常看的一种图纸,配电箱又分消防电源和非消防电源,非消防电源在火灾时要被切除,断电。那么一般配电箱图纸是什么样呢?下面介绍一下照明配电箱图纸,看看如何识读。
这部分图纸信息量也比较大,尽量说详细。WM1.1,2表示由上级总照明配电箱的1.1回路和1.2回路引来;NDM3-125M/3300 32A为额定电流32A的断路器;ECT1-40为电传感器,准确的叫法应该是剩余电流互感器,由前面的计算电流可知,选择一个63A或100A的剩余电流互感器即可,工作原理是探测火线和中性线(零线)的电流矢量和,计算电流丢失,即漏电;配电箱温度传感器,是探测该配电箱箱体温度,探温和测漏电属电气火灾监控系统的标箱了;EM720-1R是电气火灾探测器,用于将漏电信息、温度信息和报警信息传送至电气火灾监控设备(主机),采用的是RVVP-2X1.5-JDG15-CC,即2X1.5平方毫米的屏蔽软线,穿直径15mm的金属管暗敷设在顶棚内。
分路开关上面的L1.N.PE表示取一路火线,三相中的一相,加零线和接地线,形成220V供电的1WL1.1回路。导线规格WDZ-BYJ-3X2.5-JDG20-CT,CC表示用低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线,3根2.5平方毫米,穿直径20mm金属管,走桥架和沿顶板暗敷设。同时标注了回路用途为照明和备用,照明负荷0.32kW,这个负荷真的是比较小了。